88问答网
所有问题
当前搜索:
110kv导线对杆塔安全距离
220
kv
的高压线
安全距离
到底是多少米
答:
各级电压
导线
边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平
安全距离
如下:1千伏以下 1.0米
1-10
千伏 1.5米 35千伏 3.0米 66-
110
千伏 4.0米 154-220千伏 5.0米 330千伏 6.0米 500千伏 8.5米
110KV
电线杆基础与天然气高压管线的
安全距离
是多少?
答:
110KV
电线杆基础与天然气高压管线的
安全距离
是4米。天然气是指自然界中天然存在的一切气体,包括大气圈、水圈、和岩石圈中各种自然过程形成的气体(包括油田气、气田气、泥火山气、煤层气和生物生成气等)。而人们长期以来通用的“天然气”的定义,是从能量角度出发的狭义定义,是指天然蕴藏于地层中的...
打桩机械距高压电线
安全距离
规范是如何规定的?
答:
各级电压
导线
边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平
安全距离
如下:1千伏以下 1.0米
1-10
千伏 1.5米 35千伏 3.0米 66-
110
千伏 4.0米 154-220千伏 5.0米 330千伏 6.0米 500千伏 8.5米
10KV电力线路对地最小
安全距离
是多少?
答:
10KV电力线路对地最小
安全距离
为5.5米-6米。电力线与地面的最小距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于下列数值:1、低压线路(380V)通过居民区不小于6米,低压线路(380V)通过非居民区不小于5米;2、中压线路(6-10KV)通过居民区不小于6.5米,中压线路(6-10KV)通过非居民区不小于5.5米...
380V电压与建筑物的
安全距离
是多少?
答:
安全距离
是:0.70米 对于交流电压的最小安全距离:1、10KV及以下—— 0.70米 2、20、35KV ——1.00米 3、63(66)
110KV
——1.50米 4、220KV ——3.00米 5、330KV ——4.00米 6、500KV ——5.00米 7、750kV——6.0米 8、1000KV ——7.00米 ...
求问35千伏的高压线
安全距离
是多少米
答:
就满足建设标准。经过测算: 35-
110kV
高压线的
安全距离
为8米,以上是从电磁辐射角度考虑的。若从电力安全角度考虑,并考虑大风引起高压线产生风偏,根据《电子设施保护条例实施细则》规定,各级电压
导线
边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下: 35kV:3.0米。
在架设10KV及以下线路时,应考虑哪些
安全
技术问题?
答:
高低压电力线路
安全距离
依据:《110~500kV架空电力线路施工及验收规范》与树木间:10kV---1.5 m; 35kV---3.5 m;
110kV
---4.0 m; 220kV---5.0 m; 这是在“最大计算风偏”情况下的最小水平距离。 相关规范 一、«城市工程管线综合规划规范(GB50289-98)»,是由国家建设...
35KV线路与10KV线路交叉跨越
安全距离
是多少?
答:
1m。
安全距离
要求为500kV:5m;220kV:3m;
110kV
:1.5m;35kV:1m;10kV:0.7m;变配电设备安全距离指带电体与其他带电体、接地体、各种遮栏等设施之间的最小允许距离。检修安全距离指工作人员进行设备维护检修时与设备带电部分间的最小允许距离。10KV电力线路与居民区及工矿企业地区的安全距离为6.5...
想要了解
110kV
高压线和建筑之间的水平
距离
多少米算
安全
?
答:
供电企业的高压线路规划是经过充分论证并取得政府相关部门的批准后实施建设的,在建设过程中严格遵守国家、行业相关标准,确保高压线与建筑物的
安全距离
符合相关规定。
110
千伏电压线路边线在计算
导线
最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离为:4.0米。希望我们的回答能对您有所帮助。
...35kV、
110kV
、220kV线路交叉跨越的
安全距离
是多少?
答:
10KV线路与电力线的交叉跨越距离要求不小于下述距离。与10KV线路距离为2米,与35和
110KV距离
为3米,与220KV距离为4米。为了防止人体触及或接近带电体造成触电事故,为了避免车辆或其它器具碰撞或过分接近带电体造成事故,以及为了防止火灾、防止过电压放电和各种短路事故。为了操作方便,在带电体与地面之间...
棣栭〉
<涓婁竴椤
4
5
6
7
9
10
8
11
12
13
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜