11千瓦电机用多大电缆
11kw
电机用
几平方的电线?
答:
11千瓦要用7mm²的铝电缆,4mm²的铜电缆
。11千瓦的电机它的载流量是20~22安之间,如果选择的是铝线,横截面积需要达到16平方以上,也可以选择25平方的,功率足够使用。如果选择的是铜芯线,电线载流量是22安,通过标准的三相电压来计算,还要考虑到负载功率的连接因素,一般取0.75,所以它...
11kw
电机用多大
的
电缆
答:
如果是220V 11KW电机需要使用10平方的进线,如果是380V 11KW电机需要使用6平方的进线
。计算方法:1,电流就算公式: 电流=功率/电压,及220V 11KW的电机最大电流是50A和及380V 11KW的电机最大电流是29A。2,进线的选用:电缆截面在10平方以下的载流量都是截面数值的五倍。也就是10平方进线允许的载...
11千瓦电机用多大电缆
答:
可以选择25平方或者16平方的电缆
。11千瓦的电机的载流量是20~22安之间,如果选择的是铝线,横截面积需要达到16平方以上,也可以选择25平方的,功率足够使用。如果选择的是铜芯线,电线载流量是22安,通过标准的三相电压来计算,还要考虑到负载功率的连接因素,一般取0.75。电缆的长度会影响电压的降低和功...
请问11kw
电机
应该用多少平方的线缆
答:
11KW电机应该用4平方的铜电缆
。电缆的电流I=P/(1.732Ucosφ)=11/(1.732X0.38x0.75)=22A(用标准三相市电电压计算,cosφ是负载功率因数,一般电动机取0.75 )。每平方铜线能承受的额定电流是6A,因此铜线的平方数=22/6=4平方。工程上用的铜导线,以截面积(平方毫米)区分其规格有:(1.5...
11千瓦电机用
多少平方的
电缆线
合适?
答:
正常情况下,
功率11kw的电机需要用2.5平方以上的铜线
。具体算法:1、电流=11000/380/1.732/0.8=21A,取2.5平方铜线。2、三相略有不平衡,某相电流可能超过21A,但是,2.5平方铜线可以载流32A左右,大的电流必须小于32A.。3、穿管需要增大到4平方铜线。4、应采用星--三角起动转换,否则,也要...
一台三相11KW的
电动机
,应该
用多大
电线
答:
11KW电机应该用4平方的铜电缆
。电缆的电流I=P/(1.732Ucosφ)=11/(1.732X0.38x0.75)=22A 每平方铜线能承受的额定电流是6A,因此铜线的平方数=22/6=4平方。工程上用的铜导线可选用4平方的铜线。铝线一般比铜线选大一个等级,因此可选用6平方的铝线。电缆的选择还与电缆长度、线路敷设形式以及...
11千瓦
的
电机
要
用多大
的线?
答:
1,11KW的
电机
其电流大约是22到24,这个电流数,可以用4平方或6平方的线,为安全建议用6平方的铜线。安全。2,详细的算法很复杂,但是,通常可以用一个简单的办法算:功率数乘2,大约是电流数。铜钱的电流密度大约是6A每平方,铝钱加倍。这样可以算到了,如果用4平方的线,非常不安全,敷设的不好(...
11千瓦电机用
几平方的线?
答:
11千瓦
的380伏三相交流电电流约为二十一安左右。架空线400米范围内,1.5平方铜线即可,或者2.5平方铝线也可以,如果遇到地埋、穿管、高温场合或者超过距离需要加一档。
380V的
电机
,11kW需要
用多大
的
电缆
答:
11kW需要用7mm²的铝电缆,4mm²的铜电缆
。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ 所以功率11kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=11/1.732/0.38/0.8=11/0.53=20A,cosΦ为0.8。电压为380V。根据电流20A,查电缆手册YJV知,需要用7mm²的铝电缆,4mm²的铜电缆。
11千瓦电机用多大电缆线
?
答:
2、
11千瓦电机用多大电缆
,11KW电机应该用4平方的11/(1.732X0.38x0.75)=22A用标准三相市电电压计算,cosp是开花负载功率连接因数,一般电动机取0.75。每平方铜线能承受的额定电流是6A,因此铜线的平方数=22/6=4平方。4、11KW电机额定电流为22A。开关一般按照负载额定电流的1.5-2倍左右选取。用3P...