88问答网
所有问题
当前搜索:
10千v高压线安全距离
吊车与
高压线安全距离
规范是多少?
答:
吊车与
高压线安全距离
规范是1千伏以下1.0米、1-
10千伏
1.5米、35千伏3.0米、66-10千伏4.0米、154-220千伏5.0米、330千伏6.0米、500千伏8.5米。安全距离规范要求:1、高压线在塔吊臂的上方,且安全距离符合规范要求,搭设防护架,编制外电防护方案,制定相关措施保证施工安全。2、高压线在塔吊...
高压线安全距离
标准是什么?
答:
对于1-
10千伏
的
高压线
,该
距离
为5米;对于35-110千伏的高压线,为10米;对于154-330千伏的高压线,为15米;而对于500千伏的高压线,则为20米。在厂矿、城镇等人口密集地区,可以根据实际情况适当减少这一距离,但必须确保各级电压导线边线延伸的距离不小于导线边线在最大计算弧垂及最大计算风偏后的...
...那
高压线
可以从建好的房子上面穿过吗,且
距离
房面不到3米
答:
1、
安全距离
主要根据电压的伏特数值和风力的作用进行综合考虑。一般1-
10千伏
的
高压线
的安全距离为6米;35-110千伏的高压线的安全距离为10米;154-220千伏的高压线的安全距离为15米;500千伏的高压线的安全距离为20米。2、若是那种人口密集地区和架空电力线路的保护区,安全距离的规定可以忽略,但是各级...
小区里面有几条
高压线
经过,想知道有没有辐射影响,我想要在这里买楼,离...
答:
各级电压线路边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平
安全距离
为:1千伏以下线路水平安全距离为1.0米;1-
10千伏
线路水平安全距离为1.5米;35千伏线路水平安全距离为3.0米;66-110千伏线路水平安全距离为4.0米;154-220千伏线路水平安全距离为5.0米;330千伏线路水平安全距离为6.0米;500千伏...
750
千伏高压线
的
安全距离
是多少?
答:
750
千伏高压线
的
安全距离
大于25米。线与地面的最小距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于下列数值:1、低压线路(380V)通过居民区不小于6米;2、低压线路(380V)通过非居民区不小于5米;3、中压线路(6-10KV)通过居民区不小于6.5米;4、中压线路(6-10KV)通过非居民区不小于5.5米;5、35...
高压线
离房屋多少米才
安全
?
答:
1-
10千伏
5米 35-110千伏 10米 154-330千伏 15米 500千伏 20米 在厂矿、城镇等人口密集地区,架空电力线路保护区的区域可略小于上述规定。但各级电压导线边线延伸的距离,不应小于导线边线在最大计算弧垂及最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的
安全距离
之和。
高压
电线路和建筑物之间...
500
千伏高压线
的
安全距离
应该多少
答:
安全距离
8.5米,不安全,需要对建筑物进行拆迁。架空电力线路一般不得跨越房屋。对架空电力线路通道内的原有房屋,架空电力线路建设单位应当与房屋产权所有者协商搬迁,拆迁费不得超出国家规定标准;特殊情况需要跨越房屋时,设计建设单位应当采取增加杆塔高度、缩短档距等安全措施,以保证被跨越房屋的安全。被...
塔吊与
高压线
的
安全距离
是多少?
答:
在输电线特别是在
高压线
附近工作的起重机各部分与输电线的最小距离,应根据输电线路电压来确定,不同的电压等级对应的
安全距离
不同。塔式起重机安全操作规程标准与技术中规定不同的电压等级对应的安全距离分别如下:电压等级在1千伏以下的安全距离为1.5米;电压等级在1-
10千伏
的安全距离为2米;电压等级...
220V
高压线安全距离
是多少?
答:
根据《电力设施保护条例实施细则》第五条规定,在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平
安全距离
:1千伏以下线路水平安全距离为1.0米,1-
10千伏
线路水平安全距离为1.5米,35千伏线路水平安全距离为3米,66-110千伏线路水平安全距离为4米,154-220千伏线路水平安全距离为5米,330千伏线路水平安全距离...
110
千伏
的
高压线
间
安全距离
是多少
答:
1、当然这是针对线路工人上杆上塔操作的,带电作业还要挂接地线。针对居民的肯定不能按1.5米算,反正离得越远越好。
10
米高的
高压线
下人车通行是
安全
的。2、10米高的高压线下按照政策是不允许有建筑物的,如果供电公司在你建房子之前立的杆子,你的房子要无条件拆除,如果你先建的房子,供电公司要么...
棣栭〉
<涓婁竴椤
13
14
15
16
18
19
20
21
22
涓嬩竴椤
灏鹃〉
17
其他人还搜