10kw用多大空开
家里电源问题。急
答:
我就是电工!我说可以!换的话要看你家里的用电情况买!家里用的话!买个三十安的左右
空气开关
就可以了!最好买那种带有漏电保护的!如图,开关上面接外线进来的两根线,就是你说的闸,应该是叫闸刀!接上面的两根!下面就接输出啊!就是闸刀下面的那两根!<是接去你的电器的> ...
空气开关
频繁跳闸,换闸刀,保险丝频繁烧断
答:
2、刀闸这玩意儿烧保险一是保险本身容量不够,二是刀闸用久后接触不好引起发热使保险熔断。建议:
空开
和刀闸(保险)以及导线的容量选型关键要注意的是,稳压器实际工作时的输入电流不能按照220V电压计算,正确方法是按照稳压器输入电压范围的下限值计算,也即
10KW
功率至少要选80A的空开保护。如果输出端是...
从室外电表到室内用的6平方主线\分了4个
空开
\一个空开管了4个1.5匹...
答:
空开
1;1.5P 功率,1.1kw,4台,4.4kw,220V 空调 额定电流 36A 空开2;3P 功率2.2kw,220V 空调 额定电流 18A 空开3、4;10个加热棒,按
10kw
计算,额定电流 45A,这样看总电流 100A以上,主线6平方(发热电流48A)根本不够,要用25平方铜线 ...
光伏电站 逆变器
空气开关
失效
答:
瞬时动作电流是其额定电流的10倍(指630A以下的较小断路器),还有电机用的,瞬时动作电流是其额定电流的12倍。由此分析可知,要使
空气开关
瞬间动作,用电功率至少应该是逆变器额定功率的10倍,而你所说的焊机在焊接时瞬时达到50kw,50kw的功率是额定功率(
10kw
)的5倍,所以
空开
不能在瞬间跳闸。
工作室电路问题
答:
3:工作室100台算是大型工作室,你可以参照网吧接法,即建议你入室是4线3相接电,这样每33台电脑一相,那么你相电流也20A不到,相路选40A
空开
足够了,铜芯线照旧2.5mm不用换。4:若应急使用,那你直接换60A空开。长期来说,还是4线接入最佳,具体联系电力部门,1天即可解决。纠错,工业380V你是...
大家算下电功率和电线谢谢
答:
按铜芯聚氯乙烯绝缘电力电缆环境温度25℃直埋敷设的话,进线电缆建议选用3X25mm2+10mm2的电缆。若果空调不是同时开的话,用16mm2的也凑合。进线
空开
按满负荷电流的1.5~2倍选型,允许载流量按110A算,空开选150~200A的就可以。5匹空调三相电源机组使用2.5平方的线足够了;单相电源机就必须使用4平方...
三相电流怎样算
答:
9,计算电流还小。电机不是特别先进的都是按0.75计算。按
10kW
计算:I=10kW/(1.732*380*0.75)=10kW/493.62 =20.3 A 三相电机必须是三相电源,
10KW
电动机工作时,三根电源线上的工作电流都是20.3 A 实际电路计算的时候还要考虑使用系数,启动电流等因素来确定导线截面积、
空开
及空开整定电流。
三相功率怎么算单相电流
答:
电机不是特别先进的都是按0.75计算。 按
10kW
计算: I=10kW/(1.732*380*0.75) =10kW/493.62 =20.3 A 三相电机必须是三相电源,
10KW
电动机工作时,三根电源线上的工作电流都是20.3 A 实际电路计算的时候还要考虑使用系数,启动电流等因素来确定导线截面积、
空开
及空开整定电流。