10KV
电机,
绝缘电阻
多大能允许启动
答:
按每千伏1兆欧的标准,
10KV
电机的对地
绝缘电阻
应在10兆欧以上,并且还要测吸收比(以120转/分的速度摇手柄,记下15秒时的数值和60秒时的数值,R60/R15的值应大于等于1。3),测量时要用高压摇表。
10KV高压
电缆的
绝缘电阻
值是多少才算合格,低压电缆的绝缘电阻值是多少才...
答:
一般按照每千伏要一兆欧
绝缘电阻
才可以。也就是平常的380伏低压绝缘电阻要0.4兆欧才合格。
10kV
就需要10兆欧以上才合格。
电力变压器的
绝缘电阻不
应
低于
答:
10/0.4kV配电(电力)变压器
10kV
侧对低压及地交接式试验2000MΩ以上,预防性试验300MΩ以上。
10kv
线路
绝缘电阻
多少才符合运行要求?
答:
10kv
的线路
绝缘电阻
需要高于10兆欧才符合运行要求,绝缘越高越好,绝缘太低会造成放电击穿接地等问题
绝缘电阻
的标准是多少?
答:
绝缘电阻
的标准因电压等级和截面积而异。对于1KV的电缆,绝缘电阻的最低值不能小于10兆欧。对于1-3KV的电缆,绝缘电阻的最低值不能小于200兆欧。对于6-
10KV
的电缆,绝缘电阻的最低值应大于400兆欧。对于20-35KV的电缆,绝缘电阻的最低值应大于600兆欧。对于220KV的电缆,绝缘电阻的最低值应大于...
10KV
电压互感器对地
绝缘电阻不
小于多少?
答:
有关电气设备的交接和予防性试验规程,各电网公司相继推出不少版本。大同小异。我查了一些资料,对
10kv
电压互感器的对地绝縁
电阻
,一是要求用2500伏兆欧表测试,二是数值
不低于
出厂值的70%。
10kv高压
隔离开关的
绝缘电阻
多少以上合格?有谁知道吗?
答:
一般高压隔离开关居然
电阻
都要在十兆以上产算是合格
低于
十刀的是不合格的。十兆欧。
高压侧和低压侧低压侧对地的
电阻
的不能
低于
多少兆
答:
1、运行中的电力变压器
绝缘电阻
合格的标准是:
10KV
级及以下,绝缘值大于300兆欧;35KV级,绝缘值大于400兆欧(环境温度为20℃)。2、电力变压器通过绝缘电阻的测量,能够有效地发现某些绝缘问题及变压器的其他问题,例如绕组碰壳、碰铁芯、线圈之间短路等。所以定期检修时或大修后。都要测量绝缘电阻。测量...
10kv高压
电缆A,B,C三相的相间
绝缘电阻
最低多少能送电是安全的,还有三相...
答:
10kv高压
电缆A,B,C三相的相间
绝缘电阻
最低2000兆欧到10000兆欧之间 绝缘电压至少大于10万伏 三相对地最少2000-4000V才安全 绝缘电阻要大于1000兆欧 漏电电流50HZ时1-5mA
10kv
的变压器对地绝椽阻值应该是多少?最低能多少
答:
1、一般情况下,
绝缘电阻
值如下:高压---低压及地不小于300M,低压---高压及地不小于100M。2、在比较干燥的环境下,以上绝缘电阻是很容易达到的,但在潮湿的环境,绝缘电阻会有所下降,一般地,若每1000V额定电压,其绝缘不小于2M,就能满足运行要求。3、但是如变压器遭受异常潮湿的凝露现象,则不论...