88问答网
所有问题
当前搜索:
10kv绝缘多少
10KV
电缆
绝缘
电阻要达到
多少
欧姆
答:
2、三相之间,
绝缘
电阻值比较一致;若不一致,则不平衡系数不得大于2.5。3、本次测定值与上次测定的数值,换算到同一温度下。其值不得下降30%以上。1KV及以下电力电缆的绝缘电阻值,在电缆温度为20摄氏度时,不应低于1MΩ。 正常情况下30个兆欧耐压
10KV
已经没有问题,可以送电。
10kv
电缆
绝缘
电阻是
多少
答:
长度为500米或以下的
10kV
电力电缆用2500V兆欧表测量。当电缆温度为+ 20°C时,
绝缘
电阻值不应低于400MΩ。电缆绝缘电阻的数值随电缆的温度和长度而变化,为了便于比较,应换算为20℃时单位长度电阻值。一般以每千米电阻值表示,即:R20=Rt×Kt×L式中R20-在20℃时,每千米电缆的绝缘电阻MΩ/KM;...
10kv高压
电机对地
绝缘
答:
10kv高压
电机对地
绝缘
应大于10兆欧。电机对地绝缘应符合下列规定:额定电压为 1000V 以下,常温下绝缘电阻值不应低于 0.5MΩ;额定电压为 1000V及以上,折算至运行温度时的绝缘电阻值,定子绕组不应低于1MΩ/KV,转子绕组不应低于0.5MΩ/KV。因此10kv高压电机对地绝缘应大于10兆欧就足够了。
电缆
绝缘
电阻值
多少
为标准
答:
一般情况下,电力电缆的
绝缘
电阻3KV:300MΩ-750MΩ,6KV-
10KV
:400MΩ-1000MΩ,20KV-35KV:600MΩ-1500MΩ,最低不能低于400MΩ。电缆分为控制电缆、电力电缆,国家制造规定,电力电缆VV22-1或1000伏电缆规定20度时为36.7兆欧,是说每1000米长度电缆在20度时为36.7兆欧。1kv以上的动力电缆...
10kv
电缆的
绝缘
电阻是
多少
答:
长度为500米或以下的
10kV
电力电缆用2500V兆欧表测量。当电缆温度为+ 20°C时,
绝缘
电阻值不应低于400MΩ。良好(合格)电力电缆的绝缘电阻通常非常高,最小值可由制造商规定:新电缆,每个芯到外壳的绝缘电阻(20°C时每公里电阻),额定值电压6KV以上应不小于100MΩ,当电压为1~3KV时,额定电压应...
10千伏架空线路
绝缘
电阻技术规范
答:
法律分析:
10kv
线路
绝缘
电阻至少为300MΩ才符合运行要求。绝缘阻值判断:(1)所测绝缘电阻应等于或大于一般容许的数值,各种电器的具体规定不一样,最低限值:低压设备为0.5MΩ,3-
10KV
为300MΩ、20-35KV为400MΩ、63-220KV为800MΩ、500KV为3000MΩ。(2)将所测得数值与出厂、交接、历年的...
10kv
电缆
绝缘
电阻值,相间和对地要
多少
才符合要求
答:
追答 他们说的几百兆欧是实际测量值,
多少
符合要求,就是我那个说的就可以说明这样的
绝缘
是合格的,以前我们经常用仪器摇测绝缘,都是这样来判断的,实际值一般为几百兆欧。温度不同,测量值也有偏差。 本回答被提问者采纳
10kv
线路
绝缘
电阻
多少
才符合运行要求?
答:
10kv
线路
绝缘
电阻至少为300MΩ才符合运行要求。绝缘阻值判断:(1)所测绝缘电阻应等于或大于一般容许的数值,各种电器的具体规定不一样,最低限值:低压设备为0.5MΩ,3-
10KV
为300MΩ、20-35KV为400MΩ、63-220KV为800MΩ、500KV为3000MΩ。(2)将所测得数值与出厂、交接、历年的数值进行比较...
10kv
电缆
绝缘
电阻值,相间和对地要
多少
才符合要求
答:
一般摇测
绝缘
时要求每千伏不低于一兆欧,并且吸收比大于1.3,这样来判断绝缘合格不合格。三相之间绝缘电阻值应比较一致,不予衡系数不大于2.5。本次测量值与上次值,换算列同一温度下,其值不得下降30%以上。绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。低压电器及其连接电缆和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;在...
10kv
电缆
绝缘
电阻值,相间和对地要
多少
才符合要求?
答:
一般摇测
绝缘
时 要求每千伏不低于一兆欧,并且吸收比大于1.3,这样来判断绝缘合格不合格。三相之间绝缘电阻值应比较一致,不予衡系数不大于2.5。本次测量值与上次值,换算列同一温度下,其值不得下降30%以上。于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv线路绝缘不能低于多少
10kV电缆相间绝缘电阻
10kv设备绝缘电阻标准
10千伏绝缘电阻值多少为标准
10kv相间绝缘多少合格
10kv电缆绝缘试验标准
10kv母线绝缘电阻多少合格
10kv电缆摇绝缘多少是正常
10kv设备绝缘标准