88问答网
所有问题
当前搜索:
10kv变压器绝缘测试
判断
变压器
性能是否合格的方法是什么?
答:
还可以通过测量
绝缘
油和空载
试验
来判断。取绝缘油样作简化试验。用闪点仪测量绝缘油的闪光点是否降低,绝缘油有无炭粒、纸屑,并注意油样有无焦的臭味。如有气相色谱分析仪,则可测油中的气体含量。用tr述方法判断故障的种类,性质等。空载试验。对
变压器
进行空载试验,测量三相空载电流和空载损耗值,以此...
10kv变压器
更换油多长时间可以运行 为什么不能立即加电
答:
1、新装、大修、事故检修或换油后的变压器,在施加电压前静止时间不应少于以下规定: 110kV及以下24小时; 220kV及以下48小时; 500kV及以下72小时。故
10kv变压器
更换油后24小时后才能加电。2、新变压器或大修后的变压器的需静置的时间要求,主要考虑的是
变压器绝缘
油的静置。新变压器或大修后的变压器经过...
电源
变压器
耐压
测试
是多少V
答:
变压器低压侧耐压
试验
,是将变压器的所有低压绕组短接在一起作为一个极,变压器的所有高压绕组短接后,与外壳和地相连作为另一个极,在这个极间施加4KV工频电压;当
变压器绝缘
情况比较好,微安表读数为0uA是可能的;电缆不作工频交流耐压试验,对于工频,电缆就象一个电容器,没有意义;如果你加的是直流...
变压器10KV
高压套管上的
绝缘
体叫什么像个帽子有黄绿红三种颜色_百度知 ...
答:
这东西是近几年刚用上的,好像也没有一个正式的名字,一般就叫套管
绝缘
罩或套管绝缘帽。
绝缘
强度与抗电强度有区别吗?
答:
抗电强度是针对电容而言,
绝缘
强度是指针对店里设备的各种绝缘材料而言,概念不一样。抗电强度是指电容器两个引出端之间连接起来的引出端与金属外壳之间所能承受的最大电压,有时又把抗电强度叫做绝缘耐压。描述电容器抗电强度有以下几项指标:①击穿电压:电容器正常漏电的稳定状态被破坏的电压。②
试验
...
10kv
干式
变压器
温度多少正常
答:
正常运行控制在50~60℃比较正常。根据干式
变压器
的特点,干式变压器的负荷率要考虑留有充分余量,要注意干式变的运行温度不要过高。如果绕组长期工作在比较高的温度下,虽然是允许的,但也会使
绝缘
老化加快而缩短干式变寿命。创联汇通电气干式变压器厂家所生产的新一代干式变压器温度调节不仅更加灵活,针对相关...
10kV变压器
如何改成6KV变压器
答:
(3)由于想要
变压器
容量不变,根据S=√3UI(三相的变压器)你一次的额定电流会下降为原来的6/10,也就是说,为了节省材料,也为了使线圈大小和原来的差不多,你可以将一次的导线截面缩小到原来的6/10!(4)你需要对导线进行重新排列,以使现在的匝间
绝缘
和绕组间绝缘满足
10kV
电压等级的要求。楼上...
架空的高压
变压器
的高压进线为什么都是裸露的,电线杆的上层万伏输电线...
答:
没有
绝缘
皮,高压线架的那么高正常人不可能碰到,如果加绝缘皮的话,因为电压很高,成本会增加很多,现在城市中的一些
10kv
线路大多数换成了带有绝缘皮的电缆,为的是减少环境对线路的干扰
电流互感器、电压互感器
试验
项目分别是什么及其标准是什么
答:
全称:电容式电压互感器 分类:分体式、一体式。 组成:电容分压器和电磁单元 220kV CVT构成(右图) ⑴电容分压器:主电容C1和分压电容C2 。⑵电磁单元:中间
变压器
、谐振电抗器、阻尼器和避雷器。 CVT的
试验
项目:⑴
绝缘
电阻
测试
; ⑵介质损及电容量测试;⑶误差试验。 常规试验方法(解高压引线...
两台1000KVA
变压器
10KV
电压,需要多大电缆?
答:
1000KVA/
10KV变压器
高压侧额定电流57.7A,照电流算只需很小截面积,但考虑动热稳定性校验,10KV母线故障等级如果31.5KA,那电缆至少要70mm2,变压器不需要中性线,如果不是直埋敷设(电缆沟桥架),那就选YJV(22,32)-6/10(8.7/15) 3*70mm2即可,括号内为铠装直埋电缆和
绝缘
等级高的配置 ...