88问答网
所有问题
当前搜索:
10kv高压安全距离
10千伏的
高压
电
安全距离
是多少米啊
答:
1.5米
。《电力设施保护条例实施细则》第五条 架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平...
10kv高压
线与房屋的
安全距离
是多少?
答:
1-10千伏线路水平安全距离为1.5米
;35千伏线路水平安全距离为3.0米;66-110千伏线路水平安全距离为4.0米;154-220千伏线路水平安全距离为5.0米;330千伏线路水平安全距离为6.0米;500千伏线路水平安全距离为8.5米。各级电压线路在最大计算弧垂情况下距建筑物的垂直安全距离为:110千伏线路垂直安全距...
10kv高压
线
安全距离
答:
安全距离要求为500kV:5m;220kV:3m;110kV:1.5m;35kV:1m;
10kV:0.7m
;变配电设备安全距离指带电体与其他带电体、接地体、各种遮栏等设施之间的最小允许距离。检修安全距离指工作人员进行设备维护检修时与设备带电部分间的最小允许距离。10KV电力线路与居民区及工矿企业地区的安全距离为6.5米;...
10千伏
高压
线
安全距离
答:
10千伏高压线安全距离是6m
。其余千伏的安全距离:1. 1kV以下高压线的安全距离为4米;2. 35-110kV高压线的安全距离为8米;3. 154-220kV高压线的安全距离为10米;4. 350-500kV高压线的安全距离为15米。
国家规定10千伏的
高压
线距地面高多是多少?
答:
国家规范规定10千伏高压线距地面安全距离如下:最大计算弧垂情况下的安全距离为:
人口密集地区地面至少6.5米,人口稀少地区地面至少5.5米
,交通困难地区地面至少4.5米。
高压10KV距离
建筑物的水平
安全距离
是多少米
答:
您好,各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,1-10千伏距离建筑物的水平
安全距离
为5米;导线与建筑物的垂直距离在最大计算弧垂情况下,裸导线不应小于3m,绝缘导线不应小于2.5m。如有用电问题建议可拨打致电95598供电服务热线,24小时向用户提供用电业务咨询、电量电费查询、停电信息、故障报修、投诉...
在邻近或交叉其他电力线工作的
安全距离
:
10KV
、35KV、110KV、220KV、500...
答:
10kV及以下距离0.7米;35kV距离1米;
110kV距离1.5米
;220kV距离3米;500kV距离5米。安全间距是指在带电体与地面之间,带电体与其他设施、设备之间,带电体与带电体之问保持的一定安全距离,简称间距。设置安全间距的目的是:防止人体触及或接近带电体造成触电事故;防止车辆或其他物体碰撞或过分接近...
10kV高压
线的
安全距离
是多少?
答:
电压等级为
10kV
的设备不停电时的
安全距离
是0.7米。这是交流电压的最小安全距离。第一种安全距离:设备不停电时的安全距离,其规定数值如下:10kV及以下一0.7m,35kV—1.0m,l
10KV
一1.5m,220kV一3.0m,500kV一5.0m。第二种安全距离:工作人员工作中正常活动范围内和带电设备的安全距离,它考虑...
110kV、35kV、
10kV
、6kV线路
安全距离
答:
35kV、10kV、6kV线路安全距离如下:与距建筑物的水平安全距离分别是:4.0米、3.0米、
1.5米
、1.5米。民居建筑所处位置的磁感应强度<100微特斯拉,就满足建设标准。经过测算,分别是:8米、8米、6米、6米。高压输电在城市一般采用带绝缘层的电缆地下传输,在野外常采用铁塔承载的架空线方式传输。
10kv
电压等级
安全距离
是多少米
答:
10kV
设备不停电时的
安全距离
为0.7米。为了保证电气工作人员在电气设备运行操作、维护检修时不致误碰带电体,规定了工作人员离带电体的安全距离。安全距离由《电业安全工作规程》规定,常用数据如下:电压等级(kV) || 安全距离(m)10 || 0.7 35 || 1.0 110 || 1.5 220 ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv高压线落地安全距离
高压线10千伏安全距离
10kv高压电缆安全距离标准
雨天高压线10kv安全距离
10kv带皮高压线安全距离
10kv配电柜安全距离是多少米
高压线以下几米是安全的
10kv两相之间安全距离
10千伏安全距离规定