10kv软启动柜
10kv软启动柜
厂家
答:
地址:福建省福州市鼓楼区东浦路157号3-305室。3.湖北宜信华联机电设备制造有限公司。主要产品:高低压开关柜、水电阻柜、高压软启动器、高压固态
软启动柜
。地址:襄阳市樊城区人民西路121号。4.襄阳中东机电设备有限公司。主要产品:水电阻启动柜、相馈线、高压电容补偿柜、高压开关柜、高压软启动柜。地址:...
高压电机
软启动柜
报价
答:
高压电机
软启动柜
报价不同,毕竟地区不一样,报价相对会上下有幅度。高压电动机软起动器采用ABB高压晶闸管阀技术,采用ABB高压晶闸管元件,光纤隔离以及强脉冲触发技术,每支晶闸管的实时状态检测和过压保护,主动过电压保护,后备触发系统,晶闸管过热保护系统,RC阻容吸收回路。上海高压电机软起动器价格,如果...
10KV
电机 什么情况下用变频或是
软启动
答:
10KV
电机,需要调速则用变频,不需要调速则用
软启动
。电机在以下情况下需要用软启动:(1)负载操纵,电机经常出现难起动的情况下;(2)在电网不稳定或者电网压降大,造成电机难以起动;(3)工厂的变压器容量有限的情况下,电机起动致使电流过大,影响其它设备的正常运行,严重的甚至可能危及变压器的安全;(...
10KV
开关柜下游接电机
软启动柜
(不带综保装置),那软启动上游开关柜要选...
答:
选择电动机保护综保更好点。
10/6kV变压器降压后直接接
软启动
器
柜
来带6kV电动机可以吗?
答:
一般6kV电动机为异步电机,如果直接
启动
的话,启动电流比较大,如果是鼠笼电机,为额定电流的6倍左右,绕线异步电机如果不串电阻启动,或者其他方式启动的话,启动电流也会很大,尤其是大型电机更不应该采用。否则电流冲击较大。
取水泵站1000KW的高压水泵电机(
10KV
)采用什么启动方式?采用
软启动柜
...
答:
根据电网容量和工艺需要来确定 电网容量够大,工艺不需要调速,用直接启动。电网容量不够大,工艺不需要调速,用
软启动
。工艺不需要调速,用变频。
10KV
高压电机
启动
供电系统设计 控制柜的选取
答:
1,首先,确定变压器的容量。这要根据负荷的性质,同时运行电机的台数等等 来确定。2,根据投资及技术等情况,是否调速等因素,选定启动设备。3,计算启动设备是用电阻还是电抗器等。4,如果有特殊要求,应考虑采用
软起动
器.5,如果要调速,则要考虑变频设备。
10KV
630KW需要
软启动
器吗?
答:
10KV630KW额定电流才30多安,不需要
软启动
。1、直接启动的条件,经常启动的电动机,需要提供电源的变压器的容量大于电动机容量的5倍以上;不经常启动的电动机,需要提供电源的变压器容量大于电动机容量的3倍以上;10KV网络对于630KW的负荷来说,相当于低压电机的小电动机,可以满足直接启动条件。2、
10KV软
...
请问3台220KW电机380V,用
软启动
方式间隔启动,求10千伏高压进线柜和...
答:
220kw电机估计利用
软启动
,启动电流为额定的3倍=3x440A=1320A。估计启动时间为8s。单台启动容量为1320x380=501KVA。
10kv
电流为50A左右,你说的5.6A应该为1:10得出的。所以你应该调整综保数据。把时间拉长。不要把跳闸时间拉长,高压综保有启动选项。可以跳过启动所需的过载。
10KV
的电机,配了
软启动
还要配变频器吗?或者说配了变频器还有软启动
答:
不需要,配一个就可以了,
软启动
是电机启动时,电压从一千多V缓慢上升,电机转速由慢加快,避免电机启动冲击。电压升高到10v是自动切到旁路,是电机全速运行,变频器可以给定频率,让电机降低速度运行。