88问答网
所有问题
当前搜索:
10kv线路与线路的安全距离
10kv电力线路安全距离
答:
10KV电力线路对地最小安全距离为5.5米-6米
。电力线与地面的最小距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于下列数值:1、
低压线路(380V)通过居民区不小于6米
,低压线路(380V)通过非居民区不小于5米;2、中压线路(6-10KV)通过居民区不小于6.5米,中压线路(6-10KV)通过非居民区不小于5.5米...
在邻近或交叉其他电力
线
工作
的安全距离
:
10KV
、35KV、1
10KV
、220KV、500...
答:
10kV及以下距离0.7米
;35kV距离1米;110kV距离1.5米;220kV距离3米;500kV距离5米。安全间距是指在带电体与地面之间,带电体与其他设施、设备之间,带电体与带电体之问保持的一定安全距离,简称间距。设置安全间距的目的是:防止人体触及或接近带电体造成触电事故;防止车辆或其他物体碰撞或过分接近...
...
10kV线路
分别与10kV、35kV、110kV、220kV线路交叉跨越
的安全距离
是多...
答:
10KV线路与电力线的交叉跨越距离要求不小于下述距离。
与10KV线路距离为2米
,与35和110KV距离为3米,与220KV距离为4米。为了防止人体触及或接近带电体造成触电事故,为了避免车辆或其它器具碰撞或过分接近带电体造成事故,以及为了防止火灾、防止过电压放电和各种短路事故。为了操作方便,在带电体与地面之间...
10KV电力线路
(裸导线)上跨另一条
10KV线路
(架空绝缘线),
安全距离
有何要 ...
答:
安规规定就是10千伏线路与10千伏线路交叉安全距离就是1米
,绝缘导线执行标准与裸导线相同。
10kV电力线路的安全距离
是多少米?
答:
1.
10kV
对地安全距离(垂直)为6米,如果在10kV带电
线路
下方施工最小安全距离(垂直)为3米,《电力设施保护条例》中规定是严紧施工、建房的,如果是临时施工,在施工前应联系线路所属单位,可以让他们派人现场监护施工,但必须保证3米
的安全距离
,比容钢管、脚手架等金属件在搭建过程中应防止距离带电...
10kV线
间最小
的安全距离
是多少
答:
1-
10kV
高压
线的安全距离
为6米。关于高压
线距
民居建筑的安全距离,中国没有明确的距离规定,但是有一个相关的可以换算的标准:民居建筑所处位置的磁感应强度<100微特斯拉,就满足建设标准。经过测算:1kV以下高压线的安全距离为4米。35-1
10kV
高压线的安全距离为8米。154-220kV高压线的安全距离为10米。...
10kv
高压
线安全距离
是多少米
答:
10kv高压线安全距离是5.5-
6.5米
。
低压线路(380V)通过居民区不小于6米
,低压线路(380V)通过非居民区不小于5米;中压线路(6-10kV)通过居民区不小于6.5米,中压线路(6-10kV)通过非居民区不小于5.5米。35-110kV线路通过居民区不小于7米,35-110kV线路通过非居民区不小于6米,35-110kV...
110kV、35kV、
10kV
、6kV
线路安全距离
答:
35kV、
10kV
、6kV
线路安全距离
如下:与距建筑物的水平安全距离分别是:4.0米、3.0米、1.5米、1.5米。民居建筑所处位置的磁感应强度<100微特斯拉,就满足建设标准。经过测算,分别是:8米、8米、6米、6米。高压输电在城市一般采用带绝缘层的电缆地下传输,在野外常采用铁塔承载的架空线方式传输。
10kv线路
对拉线
的安全距离
是多少
答:
1-10千伏
的安全距离
是1.5米
10kv
配电
线路安全距离
答:
二、在建设施工的全过程中,施工单位对本区域内所涉及的电力 设施保护区施工负有管理、监督和协调的责任,电力局技术人员有权,对在电力线路下施工安全进行监督。三、在高压电力线路附近施工,必须遵守安全事项及操作规范保持电力
线路的安全距离
,大型施工机械(特别是吊机、打桩机、混凝土高臂泵车、挖掘机等...