10kv电缆对地绝缘电阻
10kV
的线路
绝缘电阻
是多少?
答:
需要注意的是,
绝缘电阻与环境温度、湿度、电缆长度、电缆截面积、绝缘材料等因素都有关系
。如果绝缘电阻低于规定要求,就会导致接地故障、漏电或电流过大等问题,影响10kV线路的安全运行。因此,在建设和运行10kV线路时,需要对绝缘电阻进行定期检测和维护,以确保线路的安全性和可靠性。
10kv电缆绝缘电阻
是多少?
答:
10kv电缆绝缘电阻值为400MΩ是标准的
。10kv电缆长五百米及小于五百米的,使用两千五百伏的兆欧表摇测,待电缆温度是二十摄氏度时,它的绝缘电阻值不能低于400MΩ。另外它的绝缘电阻值是会跟随电缆的冷热程度和长短而出现改变的。电缆绝缘电阻值标准:1.如果是1KV的电缆,其绝缘电阻值
不能小于10兆欧
。...
10kv电缆绝缘电阻
是多少
答:
长度为500米或以下的10kV电力电缆用2500V兆欧表测量。
当电缆温度为+ 20°C时,绝缘电阻值不应低于400MΩ
。电缆绝缘电阻的数值随电缆的温度和长度而变化,为了便于比较,应换算为20℃时单位长度电阻值。一般以每千米电阻值表示,即:R20=Rt×Kt×L式中R20-在20℃时,每千米电缆的绝缘电阻MΩ/KM;...
10kv电缆绝缘电阻
值不得小于多少欧
答:
长度≤500m的10kV电力电缆,用2500V兆欧姆表摇测,在电缆温度为+20℃时,其绝缘电阻值不应≤400MΩ
。电缆绝缘电阻的数值随电缆的温度和长度而变化的。
10kv电力电缆绝缘电阻
多少算合格
答:
长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其绝缘电阻值不应低于400MΩ.有电缆方面的需要推荐了解一下广州珠江电缆
【点击定制您的专属电线、电缆方案及产品】良好(合格)的电力电缆的绝缘电阻通常很高,其最低数值可按制造厂规定:新电缆,每一缆芯对外皮的绝缘电阻(20...
10kV高压电缆绝缘电阻
不得低于多少欧姆。
答:
10KV高压电缆绝缘电阻
不得低于5MΩ。绝缘电阻为电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备和线路,绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。低压电器及其连接电缆和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;在比较潮湿...
电力
电缆绝缘电阻
测试标准是多少?
答:
电线
绝缘电阻
测试标准数值的合格标准:1kV及以下电缆——不小于0.5MΩ/km
10kV电缆
——不小于100MΩ/km35kV——不小于1000MΩ/km一般情况下:1~3KV应不小于50M欧,6KV及以上的应不小于100M欧;对于旧电缆没有明确标准,主要受其环境温湿度和其它因素影响。所以不同时间的绝缘阻值都不同。经验:(...
10kv电缆
的
绝缘电阻
是多少
答:
长度为500米或以下的
10kV电力电缆
用2500V兆欧表测量。当电缆温度为+ 20°C时,
绝缘电阻
值不应低于400MΩ。良好(合格)电力电缆的绝缘电阻通常非常高,最小值可由制造商规定:新电缆,每个芯到外壳的绝缘电阻(20°C时每公里电阻),额定值电压6KV以上应不小于100MΩ,当电压为1~3KV时,额定电压应...
10KV电缆绝缘电阻
要达到多少欧姆
答:
2、三相之间,
绝缘电阻
值比较一致;若不一致,则不平衡系数不得大于2.5。3、本次测定值与上次测定的数值,换算到同一温度下。其值不得下降30%以上。1KV及以下电力
电缆
的绝缘电阻值,在电缆温度为20摄氏度时,不应低于1MΩ。 正常情况下30个兆欧耐压
10KV
已经没有问题,可以送电。
10kv电力电缆
的
绝缘电阻
值要求是多少?
答:
长度在500m及以下的
10kV电力电缆
,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其
绝缘电阻
值不应低于400MΩ。电缆绝缘电阻的数值随电缆的温度和长度而变化。为了便于比较,应换算为20℃时单位长度电阻值,一般以每千米电阻值表示,即:R20=Rt×Kt×L 式中R20-在20℃时,每千米电缆的绝缘电阻。MΩ...