88问答网
所有问题
当前搜索:
10kv架空线执行标准
10kv架空线
安全距离是多少?
答:
①1kV-10kV配电线路不应跨越屋顶为易燃材料做成的建筑物,对耐火屋顶的建筑物,应尽量不跨越
,如需跨越,导线与建筑物的垂直距离在最大计算弧垂情况下,裸导线不应小于3m,绝缘导线不应小于2.5m。②1kV以下的配电线路跨越建筑物,导线与建筑物的垂直距离在最大计算弧垂情况下,裸导线不应小于2.5m,绝缘...
10kv架空
线路安全距离
标准
多少米
答:
对裸导线而言,
建筑与10千伏线路边导线的安全距离应不小于1.5m与导线最大风偏位移之和
。按照电力行业标准《10千伏及以下架空配电线路设计技术规程》第十三条要求,线路边线与永久建筑物之间的距离在最大风偏情况下,不应小于下列数值:1千伏~10千伏:裸导线1.5m,绝缘导线0.75m(相邻建筑物无门窗或实...
10千伏
架空
线路绝缘电阻技术规范
答:
(3)35kV及以上变压器应测量吸收比,一般不低于1.3
。(吸收比计算:60秒所测绝缘电阻比15秒所测绝缘电阻)法律依据:《10kV架空绝缘电缆技术规范》1.电缆执行标准 GB/T14049-2008《额定电压10kV、35kV架空绝缘电缆》。2.电缆使用导则 电缆额定工作电压为交流线电压10kV;电缆导体最高额定工作温度为90℃,...
10KV架空
线路对建筑物的最小安全距离是多少?
答:
一、根据《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,
在建工程(含脚手架)的周边与架空线路的边线之间的最小安全操作距离:当外电线路电压为10KV时
,最小安全距离为6.0m。二、根据《电力设施保护条例实施细则》和中华人民共和国国家标准GB/50293-1999《城市电力规划规范》的要求,城市架空电力线路接近或跨...
10kv架空
绝缘导线是怎样的型号规格?
答:
高密度聚乙烯绝缘为150℃,交联聚乙烯绝缘为250℃
。- 敷设时的环境温度不低于-20℃。- 允许弯曲半径:额定电压1KV以下电缆,电缆外径(D)小于25mm者,应不小于4D;电缆外径(D)为25mm及以上者,应不小于6D。额定电压10KV电缆应不小于20(D+d)。其中,D为电缆的实际外径,d为电缆导体的实际外径。
请问
10kv架空
电线相间距离应是多少,离地面多高?
答:
10kV架空线
70CM,但是为了安全越远越好;距离地面应居民区6.5米 非居民区5米高压线的垂直安全距离 (国家
标准
)(1)高压导线与建筑物之间的最小垂直距离10KV最小垂直距离3.0米35KV最小垂直距离4.0米66KV—110KV最小垂直距离5.0米154KV—220KV最小垂直距离6.0米330KV最小垂直距离7.0米500KV最...
10kv架空
电线规范对最小线径有什么要求?
答:
10kV架空
导线允许的最小截面积。铝绞线,居民区不小于35mm²,非居民区不小于25mm²。钢芯铝绞线,居民区不小于25mm²,非居民区不小于15mm²。铜绞线,居民区不小于16mm²,非居民区不小于16mm²。最小截面积一是考虑导电性能,同时考虑到受力和环境影响,要求导线具有...
10
千伏线路施工规范
答:
10-66KV
架空
输配电线路的大、小修改造工程
10KV
以下的低压配电线路也参照本规程
执行
。 本规程依据部颁《电力工业技术管理法规》(试行)架空送电线路 设计规程》、《架空配电线路设计规程》、《架空送电线路施.验收规范》。 线路检修、运行全部人员,配电变压器运行、维护人员。严格执行本规程。生产副局长、生技人员、有关...
请问
10kv
的高压线的安全距离是?
答:
行业相关
标准
,确保高压线与建筑物的安全距离符合相关规定。10千伏导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离为1.5米。10千伏导线边线在最大计算弧垂情况下,距建筑物的垂直安全距离为:裸导线不小于3米,绝缘导线不小于2.5米。希望我们的回答能对您有所帮助。
起重机与
10kv架空
线路边线的最小安全距离 起重机作业环境
答:
1、根据《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,在建工程(含脚手架)的周边与
架空
线路的边线之间的最小安全操作距离:当外电线路电压为
10KV
时,最小安全距离为6.0m。2、起重机行走作业处地面承载能力应符合产品说明书要求。起重设备通行的道路应平整,承载力应满足设备通行要求。履带式起重机自重大,...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv架空绝缘导线执行标准
1kv架空线执行标准
10KV电力线路架设规范
10kv架空线路施工规范
高压架空线执行标准是多少
10kv高压电缆选型计算
10kv架空线弧垂标准
10kv架空电缆标准执行标准
10kv架空线试验标准