88问答网
所有问题
当前搜索:
1000kw发电机用多大的电缆
120
kw发电机用多大的电缆
线?铜
电缆多大
?铝电缆多大?公式是什么?_百度...
答:
120÷(1.732×0.39×0.85×0.85)=245.9A,那么需要3×150+1×90
的电缆
才可以的,没错的。
150
kw 发电机
距离1级配电柜2米须
多大电缆
?
答:
铜6铝4,建议3*95的铝线
75KW
电机需要
用多粗
的电缆
接入?怎样计算,公式是什么?
答:
其次,75
KW的电机
是直接启动还是软启动呢?启停的频率高不高?这么小的功率,就按照直接启动吧,问起停的次数,是因为直接启动电动机的时候,
电机的
启动电流为额定电流的4到7倍,如果启动比较频繁,需要考虑发热对
电缆
的影响。还有距离太远的话,电缆还会有压降的影响。这里我按照直接启动的方式,忽略距...
400
kw
380v柴油
发电机用多大电缆
好?
答:
两条240
的电缆
。
50KWf
发电机用多大的电缆
给外供电(电缆长100米)??
答:
50
KW发电机
为三相制,每相功率17KW,相电压380伏,相电流45A,接成三相四线,每线用不低于7方(直径3毫米)的单股铜线供电,此时百米
电缆
电阻约0.5欧,满负荷运行时百米电缆电压降不大于20伏,负荷上电压不小于360伏(10%),同时有配套50KW四线电力电缆供应!
55kw的电动
机要用多大的电缆
答:
一、
电机
工作电流约为110A左右,可以选择35平方毫米的铜
电缆
。二、计算过程:1、额定电流计算 I=P/1.732UcosΦ=55/1.732/0.38/0.8=50/0.53=104.45A。2、如果是近距离(几十米以内),铜
电线
25平方毫米,铝电线35平方毫米。3、如果是远距离(百米以上),铜电线50平方毫米,铝电线70平方毫米...
11kw电动机距离电源600米
需要多大电缆
,
发电机
应配多大功率?
答:
220V单相供电,功率=11kW,距离=600m条件下,若需保证传输电压损失不大于5%(220V供电损失电压≤11V),则选用铝质导体截面不应小于188.8mm²。选择240mm²铝质导线时线路电压损失≈8.7V.电动机所配
发电机
功率,要看电动机效率。如果三相异步电动机,则发电机功率不应小于电动机功率的1.25...
发电机
额定电流720A,每一相接
多大
截面积
的电缆
?
答:
安装铜线每平方6A计算,720A需要120平方。
发电机
励磁电压91v励磁电流280a需配置
多大的电缆
答:
95平方铜线安全载流300A.。
630
KW
400伏
发电机
电流多大
用多大的电缆
答:
630
KW
400伏
发电机
电流1100A左右,每相用两根单芯300的铜
电缆
并着用.