88问答网
所有问题
当前搜索:
1000kw发电机用多大铜排
一台
1000kw
柴油
发电机用二根
铜制母线槽到配电间,每根要多少安培_百度知 ...
答:
1000KW发电机
额定电流I=P/√3/U/cosφ=1000/1,732/0.4/0.8=1804A,按2000A考虑,每根1000A。
800
kw
柴油
发电机
出线用电缆还是
铜排
答:
铜排
。1、从施工安装来说,8000
kw
柴油用电缆施工非常的麻烦还
需要使用
人力,而铜排不需要只要安装好铜排机器就可以自动运转。2、从性价比来说,8000kw柴油用电缆用的是2000A的,性价比高而铜排是1600A,性价比低。
1200千瓦
发电机三相铜排2500A
,零排
要
多少A?
答:
根据规范要求,零排截面尺寸要根据相线尺寸的一半进行选择,
也就是1250A
。
发电机
出线母排如何连接? 是
用铜排
硬接,还是软连接?
答:
发电机
在如下点采用软连接,其余地方都是硬接线。1,发电机端子与母线连接处;2,母线引出发电机基础至其他基础上的点;3、发电机母线引出墙处、4、发电机母线与设备连接处
铜排
载流量
答:
1、配电系统:
铜排
在配电系统中起到输送电流的作用,广泛应用于变电站、配电箱、开关柜等设备。由于铜排具有较好的导电性能和较低的电阻,可以降低线路损耗,提高能源利用率。2、电气设备:铜排适用于各种电气设备,如电机、变压器、
发电机
等,用于连接电源和负载,传输电流。铜排的使用可以减轻设备重量、降低...
接
发电机
500
KW需要
什么电缆
答:
电流太大了用两根185的并起来,最好用50*6的
铜排
。
800KVA的
发电机要
配
多大
的电缆
答:
楼上的说法错了,发电设备就是以KVA作为单位的,电动机等用电设备才以
KW
为单位。800KVA是
发电机
的容量即视在功率。计算公式为:S(视在功率)=1.732*U(线电压)*I(线电流),发电机输出电压额定为400V。由此可计算出额定电流值:I=S/(1.732*U)=1154.7A 对应铝排应选规格为:100*8mm ...
1100
KW
柴油
发电机
配置
多大
的电缆?
答:
配交联185平方的三根并联,但不要紧密并放或穿管。1100
KW的发电机
额定输出电流是1080A。YJV-4*185+1*95电缆额定载流量415A(25℃ 电压降0.25mV/M)YJV系列300电缆额定载流量580A(25℃ 电压降0.19mV/M)参考: YJV系列四芯电缆连接电动机,4平方毫米20千瓦,10平方毫米40千瓦,25平方毫米50千瓦...
我们厂子的
发电机
出口封闭母线单相是由三个
铜排
组成 我想请教下原因_百 ...
答:
1 这台
发电机
容量比较小,所以
采用铜排
构成的共箱封闭母线;2 单相母线由三根铜排组成是为了:1)提高母线的载流量;2)提高母线抗弯力矩;3)降低共箱封闭母线的高度。1)和3)好理解。而三相母线一旦发生短路故障,三相母线之间受到短路电流的作用,将有很大的电动作用力,为了散热,铜母排都是竖向布置...
350
kw发电机
低压柜
用多大铜排
答:
60*8的。根据查询发电机相关消息得知,350
kw发电机
低压柜用60*8的
铜排
比较好。发电机(Generators)是指将别的形式的能源转换成电能的机械设备,由水轮机、汽轮机、柴油机或其他动力机械驱动,将水流,气流,燃料燃烧或原子核裂变产生的能量转化为机械能传给发电机,再由发电机转换为电能。
1
2
3
4
5
6
涓嬩竴椤
其他人还搜
1000kw发电机用多大的电缆
1000千瓦用多大的铜排
1000kw发电机低压侧用多大铜排
1000Kw的电容柜用多大的铜排
1000kva变压器用多大的铜排
1000KVA用多大铜排
1000kw用多大的电缆
160kw电机配多大发电机
500kw发电机多大电流