88问答网
所有问题
当前搜索:
10平方铝线43a电流
380v
十平方
毫米线能承受多大负荷
答:
10平方
在空气中 单芯:铜线80A,铝线61A。 .两芯:铜线66A,铝线51A 。 .三芯:铜线56A,
铝线43A
。在地下 单芯:铜线105A,铝线81A 。 .两芯:铜线80A,铝线62A 。 .三芯:铜线68A,铝线52A。这个
电流
乘以380V就是负荷。
1.6kw用多少
平方
电线
答:
1.6千瓦用
10平方
的
铝线
1.6千瓦,如果是三相380V电机的话,
电流
是32A左右,用线短的4平方线可用,如果长点的就要用6平方线,如果是单相220V电机的话,电流是86A,则要用16平方线。每1KW功率的电流在2A左右。也就是说在单相电路中,每1平方毫米的铜导线可以承受1KW功率荷载;三相平衡电路可以承受2-...
10平方
的电线能承担多少负荷
答:
如果BV塑料绝缘铜线,明线安装最大截流是65A,穿塑料管(一管两根线最大截流是49A,一管三根线是42A,一管四根线是38A)穿钢管(一管两根线是56A,三根是49A,四根是
43A
)如果是BLV塑料绝缘
铝线
,明线安装最大截流是51A,穿塑料管(一管两根线最大截流是36A,一管三根线是33A,一管四根线是29A...
十平方
电线的负荷多大
答:
看你是那种线了,还有安装的环境,如果BV塑料绝缘铜线,明线安装最大截流是65A,穿塑料管(一管两根线最大截流是49A,一管三根线是42A,一管四根线是38A)穿钢管(一管两根线是56A,三根是49A,四根是
43A
)如果是BLV塑料绝缘
铝线
,明线安装最大截流是51A,穿塑料管(一管两根线最大截流是36A,一...
问题是已知电压380V
电流43A
功率22KW请问该如何计算要用多大的电缆。是...
答:
楼主选择电缆,是按
电流43A
来选择还是按功率22KW来选择?已知电压380V和功率22kW,选择电缆的计算:电流=功率÷电压=22000÷380=60A(近似)电缆选择的原则是【简单算法】:10mm2(含10mm2)以下的线以导线截面积乘以5就是该截面积导线的载流量 相应的截面积100mm2以上乘以乘以2 16mm2、25mm2乘以4 35...
10平方铝线
30米电压降多少
答:
不用考虑压降,很小。电压=电阻*
电流
电阻=电阻率*长度。
10平方铝线
电阻率是2.876毫欧。电压=电阻*电流=(7500/220)*2.876*30/1000=2.9V 小于11V是合理的。
家里最大功率9600W。用什么电表
答:
9600W的电器功率,工作
电流
大约在
43A
左右,应使用50A以上的电表,主电源线也应该使用6
平方
的铜芯线或更粗的为宜。
150米16
平方
塑包
铝线
再大能载多大
电流
我是22千瓦的电机组
答:
16
平方
塑包
铝线
安全载流量是75A,22KW电动机的
电流
是44A,150米距离不算太远,你放心使用。
100米的距离需要多少
平方
的
铝线
才能带动两台220V4000W的电机?
答:
最少需要12
平方
到15平方左右才能正常带动八千瓦的电机,电线过小会引起电压和
电流
不足电机功率降低,电线发热等问题。
空调室外机最大运行
电流43A
,最大输入功率25500W,380V,三相四线.需多大...
答:
所用电线规格仅和电流有关,和功率、电压无关。一般铜线每个平方可负担6至8安培电流。根据
43A电流
,可计算出用铜线可选用6平方的,或
铝线10平方
的。4-3. 电线的规格是怎么回事?一个电器应如何选用电线?答:电线的规格是指导体横截面积的平方毫米数。通常说这个电线是几个平方的,(这里的平方和...
1
2
3
4
涓嬩竴椤
其他人还搜
10平方铝线最大电流
45a电流用多少平方铝线
5平方铝线能带多少电流
75的铝线能过多少电流
10平方铝线负载多大电流
10平方铝线安全用电标准
铝线10平方能带多少电流
100平方铝线能承载多少电流
70米10平方铝线能带多少千瓦