88问答网
所有问题
当前搜索:
高支模预压验收要求
高支模
监理
验收
程序
答:
.先查看.1.专项施工方案.并是经过专家评审的.2.查验管件的检验报告.3.看搭设符合方案
要求
的立杆.水平杆.扫脚杆.剪刀撑.上托.下托.等.再看
预压
荷载情况.等.合格后挂牌.
验收
人员的签字等
高性能混凝土预制梁暂行技术条件什么时候废止
答:
3.3.4T梁落梁前,先在支承垫石顶面铺一层20~30mm厚M50干硬性无收缩砂浆,砂浆顶面铺成中间略高于四周的形状,相应锚栓孔内也捣满M50砂浆。待梁体两端均就位落实后,用临时支架(或垫木)支挡梁体两侧,防止梁体侧倾。及时洒水养护干硬性砂浆。3.3.5多片式T梁安装时,应先吊装中间两片T梁,...
高支模预压
是必须的吗
答:
工地没有
高支模
就施工是违法的。高支模属于危险性较大的分部分项工程,施工前必须组织技术人员编制施工方案,施工方案编制完后,经监理审核同意后,把施工方案报专家处,请专家论证,按专家论证的方案进行修改后重新申报,符合
要求
后必须按方案组织施工。确保施工质量及安全。
桥梁现浇箱梁
高支模
安全专项施工方案
答:
5. 支架与预压支架基础采用18T压路机和C15素混凝土,设置1%坡度以保证排水。
预压遵循严格规程,荷载120%总重量,覆盖桥梁区域,以验证稳定性
。6. 监测与承载力试验承载力试验通过1.8m*1.8m区域的碗扣支架,评估支架基础的性能,目标是确保结构在72小时内的沉降小于5mm,以防止结构开裂。7. 支架与模板...
高速公路桥涵工程施工方案、方法(2)?
答:
低墩采用钢管脚手架上安装盖梁模板,较高墩可采用抱箍支撑施工法,施工时
要求
抱箍应有足够的安全系数。抱箍上安放横梁、纵梁,然后铺设底
模
,安装加工成半成品的盖梁钢筋,并注意支撑垫石预埋钢筋设备。立模、搭设浇注平台,检查、
验收
、浇筑盖梁砼。盖梁模板采用大块钢模板,板缝夹海棉条防止漏浆,板面刷脱模剂,以确保砼...
高层建筑施工质量的五个控制要点?
答:
一般认为,应用补偿收缩混凝土时,应导入0.3~0.7 MPa的
预压
应力。单纯依靠现行混凝土结构施工与
验收
规范的
要求
进行施工,不能保证大型工程能够防止混凝土施工时的开裂。设计和施工单位应结合混凝土配比、结构尺寸、环境气温、模板和复盖层热学特性以及混凝土搅拌、运输、浇筑、养护的具体条件,对构件中的混凝土水化热温升、降温...
高支模
监测是施工单位还是建设单位
答:
建设单位。建设单位对
高支模
进行
预压
监测和混凝土浇注过程中的安全监测,保证监测数据真实准确。建设单位必须委托有监测能力的第三方监测单位,采用实时监测的自动化措施。
现浇梁支架
预压
的步骤?
答:
在加载前,先在底
模
上沿支点、梁跨的L/6、L/4、L/3、L/2、2L/3、5L/6等截面处,横桥向布设观测点,以便测量
预压
前、后及卸载后的标高。⑵砂袋布置 砂袋拟选取中砂材料,单位重量按照16kN/m3,每个砂袋装砂平面尺寸为1×1×0.8m,砂袋自重荷载为16×1×1×0.8=12.8kN.⑶支架预压 加载...
箱梁
验收
注意哪些问题
答:
并且根据
预压
结果按二次抛物线设置一定的预拱度。 2.5 钢筋加工与绑扎。箱梁钢筋必须严格按设计图纸
要求
在钢筋加工棚内进行加工:纵向钢筋通长采用闪光对焊焊接,接头应符合《钢筋焊接及
验收
规程》的要求。焊接接头不设于最大压力处,接头要交错排列,在同受拉区焊接接头范围内接头钢筋的面积不得超过该截面钢筋总面积的...
现浇箱梁
预压
累计沉降量超出规定怎么办
答:
⑤
预压
完成后移除砂袋,根据线形重新放样,调整立杆高度。再次检查支架、扣件、模板紧固情况,并进行必要的调整和处理。⑥沉降观测:在底
模
和地面上顺桥向每隔5米设一测量断面,每一断面在中心及两侧布置3个观测点,采用正立尺法分别进行预压前、后和预压过程中平均每2小时一次的标高测量,测出梁段在不同...
1
2
3
4
5
6
7
涓嬩竴椤
其他人还搜
高支模需要哪些人验收
高支模支撑体系验收程序
高支模验收需要准备什么资料
高支模架体主要验收内容
高支模验收问题
高支模验收哪些人参加
高支模验收资料
高支模施工前条件验收
高支模验收应有哪几方共同参加