88问答网
所有问题
当前搜索:
高压计量表接线图
高压计量
及负控管理终端的
接线图
电力
答:
高压计量
及负控管理终端的
接线图
如下图:高压计量:高压计量箱是电压电流组合互感器。而组合互感器配带仪表箱,俗称高压计量箱,该系列产品用于50-60HZ的交流三相系统网路上,其电压等级有35KV、10KV、6KV。产品通过V/V连接组成三相电能测量装置。仪表箱能够作分离安装,以便安全及容易抄表,也可装在箱体...
请问,
高压计量
怎样连接电度表,怎样
接线
,谢谢
答:
高压
计算装置就是一个电压互感器与电流互感器的合成体,
接线
分三相三线与三相四线两类,可参考下图:
高压计量
,电压是Y接法的,电流是两个互感器的,对电子式高压电表的
接线
怎...
答:
一只电压表测三相电压还需要一个电压换相开关,三相电表是直接型的还是经互感器接的,经互感器接的三个互感器的s1分别接电表的1 4 7 s2并联后分别接电表的3 6 9 ,电表的2 5 8分别接三相火线,电表10 11接零线。如果是直接型的就把a相互感器的s1和a相火线一起并入接电表1,s2接入3,b相的...
高压计量
,电压是Y接法的,电流是两个互感器的,对电子式高压电表的
接线
怎...
答:
那就是三相三线互感式的电表的,下图是经过电压互感器,电流互感器的
接线图
。
10kv
高压计量表
的
接线
答:
但还配用相应的电压电压互感器(如果有的话)在
高压计量
中,高压计量箱用的三相三线的,绝不能能用三相四线的
高压表
代替三相三线高压表!强行用的话将造成严重计量错误,注意是错误,而不只是简单的误差。三相三线表只能和三相三线高计量相配。三相四线表只能和三相四线高计量相配。
请问
高压计量表
安装原理是什么 还有低压的。谢谢。
答:
就是电流、电压、与二者相量夹角余弦值的乘积,即P=U×I×cosφ。3、三相有功功率的测量相对复杂,但就是增加了根号3倍,即P=√3×IU×I×cosφ。4、低压单相电能表的
接线
原理图如下:5、
高压
多是三相供电,且必须使用电流、电压互感器,接线相对复杂,如下图所示:
求10kv
高压
三相电表
接线图
答:
10/0.1)0.2。三相四线电度表是接A,B,C三相电流互感器,及电压互感器带√3( 10/√3/0.1/√3/0.1/3) 0.5/6P.
接线
如图:VV解法的电压互感器是不行的,VV是二个单相互感器串联在一起,没有N600。所以只能用三相三线电度表。你注意把B相电流互感器直接接到N411上就行了。
变压器
计量
电表互盛器终端表安装
接线图
答:
这是一个比较常用的带互感器电表,原理图如下:
10kv
高压计量接线图
一个有功电表和一个无功电表怎么
接线计量
?
答:
从
计量
箱的A相即1S1接到有功表的电流进线柱,再从有功表的电流出线柱接到无功表的电流进线柱,然后无功表的电流出线接到计量箱的1S2即可,C相
接线
也是一样的。电压接线是从计量箱的UA、UB、UC分别接到有功、无功表的电压接线柱即可。请注意的是B相只要电压就行了。
刷卡式电表
接线
方法
答:
电流互感器接电度表的电流线圈。接法有两种:1、单相电度表内5和1端未断开时的接法。由于表内短接片没有断开,所以互感器的K2端子禁止接地。如图 2、单相电度表内5和1端短接片已断开时的接法。由于表内短接片已断开,所以互感器的K2端子应该接地。同时,电压线圈应该接于电源两端。