88问答网
所有问题
当前搜索:
高压计量组合互感器接线图
高压计量
及负控管理终端的
接线图
电力
答:
高压计量
及负控管理终端的
接线图
如下图:高压计量:高压计量箱是电压电流
组合互感器
。而组合互感器配带仪表箱,俗称高压计量箱,该系列产品用于50-60HZ的交流三相系统网路上,其电压等级有35KV、10KV、6KV。产品通过V/V连接组成三相电能测量装置。仪表箱能够作分离安装,以便安全及容易抄表,也可装在箱体...
高压计量
,电压是Y接法的,电流是两个
互感器
的,对电子式高压电表的
接线
怎...
答:
,电表的2 5 8分别接三相火线,电表10 11接零线。如果是直接型的就把a相
互感器
的s1和a相火线一起并入接电表1,s2接入3,b相的互感器s1和b相火线并入电表4 ,s2接入6,c相的互感器s1和c相火线并入电表7,s2接入9,10 和11还是接零线,此时一定要记住互感器不能接地。现在直接型的电表接互感器...
高压计量
,电压是Y接法的,电流是两个
互感器
的,对电子式高压电表的
接线
怎...
答:
那就是三相三线互感式的电表的,下图是经过电压
互感器
,电流互感器的
接线图
。
求10kv
高压
三相电表
接线图
答:
一般用三相三线的。关键看电流
互感器
的个数及电压互感器的型号;三相三线的电度表是接A,C二相电流互感器,及电压互感器(10/0.1)0.2。三相四线电度表是接A,B,C三相电流互感器,及电压互感器带√3( 10/√3/0.1/√3/0.1/3) 0.5/6P.
接线
如图:VV解法的电压互感器是不行的,VV是二...
10kv干式
组合计量
箱怎么
接线
答:
JLSZV-10干式
高压计量
箱;本产品由陕西泰开电气设备有限公司自主研发生产,适用于交流50H z ,额定电压10kV三相线路中供电压、电流作电能计量用。本产品电压
互感器
加强了一次线圈的端绝缘和层间绝缘及安装电容屏装置,具有耐雷电冲击、操作过电压、谐振过电压、高频过电压、低频过电压等性能。高、低均有...
电压
互感器
接法 (三角形开口电压)
答:
vv、yy、yy△都是三相电压测量时的
互感器
接法。都可以用于
计量
或保护。vv指原边和副边都是v型接法。yy指原边和副边都是y型接法。yy△指原边为y型接法,副边为双绕组,一个绕组为y型接法,另一绕组为△接法。三相电压互感器相当于三个单相电压互感器的
组合
。三角开口电压是指副边绕组类似...
电压
互感器
答:
这是一个三相
组合互感器
。一次绕组额定电压是10/√3kV,两个二次绕组输出额定电压为0.1/√3kV,其中Y接绕组用于
计量
,另一个接成开口三角形,用于检测零序电压。当三相对地电压平衡时,向量和等于零,开口电压为零。当发生一相接地时,向量和(开口电压)等于线电压,用于报警。当一相
高压
熔丝熔断时...
高压组合互感器
的10KV
接线图
怎么接
答:
当一次侧P1接电源P2负载时将sa2和sc2短接接地,然后接到表3.7端子,sa1.sc1接1,5号端子反之亦然
计量
箱上有几个端子.ABC相对abc端子分别接电表的2.4.6号端子sa1,sa2和sc1,sc2是电流端子,是A.C相电流,当一次侧P1接电源P2负载时将sa2和sc2短接接地,然后接到表3.7端子,sa1.sc1接1,5号...
在10kV电能表
接线
方式中,为什么高供高计的要用三相三线式,高供低计...
答:
具体采用什么方式,取决于10kV系统的接线方式。电压
互感器接线
方式一般有Vv0、Yyn0、YNyn0三种接线方式,其中Yyn0接线方式适用于三相电路交流电压的变换;YNyn0接线方式适用于大电流接地系统;只有Vv0接线方式适用于3-10kV中性点不接地系统,用于
高压
三相三线电能
计量
时的交流电压的交换。高供高计:我国现行...
电压
互感器
答:
这是一个三相
组合互感器
。10kv高压电表计量方法接线图
10kv高压计量表安装图解
电流互感器要接地还是接零
10kv高压计量接线视频
10千伏计量安装接线图