答:
高压计量及负控管理终端的
接线图
如下图:高压计量:
高压计量箱
是电压电流组合互感器。而组合互感器配带仪表箱,俗称高压计量箱,该系列产品用于50-60HZ的交流三相系统网路上,其电压等级有35KV、10KV、6KV。产品通过V/V连接组成三相电能测量装置。仪表箱能够作分离安装,以便安全及容易抄表,也可装在箱体...
10kv
高压计量
表的
接线
答:
用三相四线电能表能准确计量三相三线。但还配用相应的电压电压互感器(如果有的话)在高压计量中,
高压计量箱
用的三相三线的,绝不能能用三相四线的高压表代替三相三线高压表!强行用的话将造成严重计量错误,注意是错误,而不只是简单的误差。三相三线表只能和三相三线高计量相配。三相四线表只能和三相...
10kv
高压计量接线图
一个有功电表和一个无功电表怎么
接线计量
?
答:
从
计量箱
的A相即1S1接到有功表的电流进线柱,再从有功表的电流出线柱接到无功表的电流进线柱,然后无功表的电流出线接到计量箱的1S2即可,C相接线也是一样的。电压接线是从计量箱的UA、UB、UC分别接到有功、无功表的电压接线柱即可。请注意的是B相只要电压就行了。
如何看懂下图中
高压计量箱
(组合互感器)铭牌上的标识
答:
10/5时选择AP1-AP2、CP1-CP2。 5/5时选择AP1-AP3、CP1-CP3。A是A相电流互感器、C是C相电流互感器。P1-P2
一次
绕组并联变比为10/5,P1-P3一次绕组串联变比为5/5。
请问10KV
高压计量箱
配三相三线有功电子表的
接线图
是怎么接的
答:
计量箱
上有几个端子.ABC相对abc端子分别接电表的2.4.6号端子sa1,sa2和sc1,sc2是电流端子,是A.C相电流,当一次侧P1接电源P2负载时将sa2和sc2短接接地,然后接到表3.7端子,sa1.sc1接1,5号端子反之亦然
求教
高压计量箱
相序接反对表计有什么影响?
答:
则在电流电压同相的情况下,不影响
计量
,但是会计到反相。2、如果采用机电式电能表有止逆,即便电流电压同相,不能计量。3、电流电压不同相则不能计量或错计,具体看实际
接线
情况。4、在三相三线和三相四线的系统中,具体情况不同。建议:参考具体的六角图进行分析。
高压计量
C相失压追补电量
视频时间 18:58
互感器用什么字母表示?
答:
互感器分两种:电流互感器和电压互感器。电流互感器是L开头,电压互感器是J开头,Z表示干式,W表示户外,这些是通用的,然后其它一些字母与各种模具或厂家自己的编号有关,如LZZBJ9-10行业里都知道是户内用的电流互感器;保定冀中电力的JDZXW-35电压互感器,他家总工曾告诉我说X代表剩余绕组。
配电箱有型号吗?各型号之间有什么区别?
答:
配电箱有型号,不同的厂家都有自己的型号。国产型号有MLS、GCS、GCK GGD等,国外厂家有MD190,MNS,ArTu、Blokset、8PT等,一般标准的型号是GB7251.1。区别:1、P-开启式低压开关柜,G-封闭式低压开关柜第二位:G-固定死,C-抽出式,H-固定、抽出混装式。2、L(或D)-动力用,K-控制用,S-...
电力专业技术工作总结
答:
如20xx年9月,我在利用现场校验仪对蓼叶砖厂进行检查时发现该厂计量装置
接线
向量图不正确,误差达49%左右,于是展开查找和分析,在试验部门的配合下终于找到引起该计量装置误差的原因,原来系
高压计量箱
电压二次出线在箱内焊接处脱落,综合分析没有窃电行为,于是实行补收电费3万余元。 3)对各供电所填报的10KV线路线损...