88问答网
所有问题
当前搜索:
高压放电怎么处理
高压放电怎么
解决
答:
为解决高压放电问题,我们可以采取一系列措施。首先,
要建立完善的检修制度,定期对电气设备进行检查和维护,及时发现和排除潜在的故障隐患
。同时,应加强人员培训,提高操作人员的电气安全意识,确保操作规范和正确使用电气设备。此外,还可以采用防雷设备,并对电力系统进行分析和优化,提升设备的抗击放电能力。...
电视机
高压
线
放电怎么办
答:
1.关闭电视机时要将电视机的电源插头拔掉,彻底切断电源,确保电视机内部的所有电荷都得到了消散
。2.电视机如果异常,出现一些水印、闪烁等问题,可以尝试打开机器进行检修。此时一定要先拔插头,确保安全。3.在打开或检修电视机时,要特别注意高压线。这部分线路因为传输的电压高,一旦人体接触会有较大危...
高压
电缆头
放电怎么处理
答:
1、使用冷缩电缆附件
(1)冷缩电缆附件虽然比较昂贵,但减少事故的发生和长期的运行成本。热缩电缆附件局限于热缩材料的特性,一直在35KV等级徘徊,无法做到更高的电压等级,而即使35KV等级也事故频发,目前热缩最好使用在10KV及以下,有条件的10KV也建议选择冷缩。(2)冷缩电缆附件避免了施工上带来的问题,...
高压放电
答:
应用一根导线(接地线)一端接接地体,另一端接带绝缘的金属棒(例如戴绝缘手柄螺丝刀的金属杆)
,然后手握该金属棒的绝缘部分用其金属部分去接触带高电压的“箱子”进行放电。注意:1、这是防备“高压箱子”带有对地电压对人身造成危害的一种放电方法,放电结束后如果要在“高压箱子”上进行操作,为防...
变压器等
高压
电气装备在足够强的电场作用下在局部范围内发生
放电
,会...
答:
局部
放电
进一步扩大会损坏设备,造成人员和财产损失。及时的发现
高压
设备的缺陷尤为重要,防范于未然。推荐GDPD-414H系列手持式局部放电侦测仪,配合不同的传感器可以测试不同的高压电气设备,微小的局放信号都可以及时检测的到,也可以用在线监测局放的产品,如GDPD-GIS/OL系列等等。
高压
停电后
怎么放电
?10KV 380V 停电后 验电后 怎么进行放电,具体怎么...
答:
首先验电,应无电 ,(带点显示器显示也没有电,验电器是好使的)穿好防护用品 鞋和手套 将
放电
棒接地端接地 然后对母线放电
35kv箱式变压器
高压
套管有
放电
现象
怎样处理
答:
表面
放电
,则停电时清洁;如果是套管是清洁的,法兰边沿放电,那是电场设计问题,应该是瓷套管,建议更换电容型的,可参考北京诺德威公司的干式变压器套管。如果放电发生在
高压
顶端,注意一下接触和等位;如果是充油瓷套管的法兰处,注意查看末屏套管 如果是其他原因,且伴随增长,建议早点更换。
彩色电视机
高压放电怎么办
放电
答:
用100K的电阻一端焊一根够长的线且可靠接地,用绝缘的尖嘴钳夹住电阻和线的接头处,用电阻的另一头去碰需要
放电
的地方,一般不会有危险,因为你夹的是地线。
10kV电压互感器的局部
放电怎么
解决?是浇注的
答:
1、检查外表面是否脏污,引起
放电
,若是清扫外表面;2、若无,检查是否有匝间短路情况,可测量绕组的直流电阻,与出厂值是否有变化,若无出厂值,可和其他相进行比较,同一厂的产品数值应当接近。3、若无,打耐压看有否放电现象;4、若无,检查二次接线,是否是二次线虚。
高压
35KV高压柜内电缆对绝缘套管
放电怎么办
?
答:
如果您是指电缆头的裸露的端头沿着绝缘护套表面
放电
应该是护套表面污垢过多导致的“闪络”,这种情况下已经破坏了绝缘,建议请电气安装人员来更换绝缘护套。最好不要强行运行,很容易扩大到短路故障,后果不堪设想。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
高压电缆放电的三个处理步骤
高压与空气放电怎么处理
高压电缆头放电怎么处理
吊车作业时高压放电怎么处理
高压放电五个步骤
高压放电的原因
高压线潮湿环境放电
电压快速释放
吊车作业时高压放电违法吗