88问答网
所有问题
当前搜索:
高压怎么计量电度
高压
电能表
如何
计算?_百度问一问
答:
高压计量
电能=CT比*PT比*电能表计量的电能【回答】
高压计量怎么
计算
电度
答:
高压计量计算电度是有功总电量等于峰平谷电量之和
。高压指较高的电压。工业上电压在3000—11000伏的电源,被称为高压电;而通常情况下,电压在250伏及以上的电源被称为高压电。电度一般指电角度,电角度是实际的空间几何角度。电机每对极在定子内圆上所占的角度360°/p指的是实际的空间几何角度,这个...
...的电流互感器的电流比一般是好大,带2台500千伏变压器,
如何计量
...
答:
电表指示数X60/5X10000/100=电表指示数X12X100 就是实际用电数。
高压
计费与低压计费有什么区别?计算公式是什么?小功率节能产品在高压...
答:
高压计量:有功电度包括正常用电的有功电度+变损有功电度,无功电度包括正常用电的无功电度+变损无功电度
。低压计量:有功电度包括正常用电的有功电度+计算得出的变损有功电度,无功电度包括正常用电的无功电度+计算得出变损无功电度。高压计量按实际有功电度及无功电度(功率因数奖罚)计费,低压计量(...
高压
侧
计量
还是低压侧计量是
如何
确定的,为什么高压侧计量需要装组合互感...
答:
其计算公式分别为:
高供高计 =有功电度表抄见电度×电压的倍率×电流的倍率 高供低计 =有功电度表抄见电度×电流的倍率
无功电度的计算与有功电度计算方式相同。供电方式:1、低压供电:单相220V、三相380V 2、高压供电:10(6)KV、35KV、(63)KV、110KV、220KV、330KV、500KV用户用电设备容量...
1250KVA变压器是
高压计量
,问
怎么
计算实际用
电度
数?
答:
首先1250KVA的变压器高压如是10千V的线路计量应该选择30/5的
高压计量
箱。那么由于高压计量箱二次电压如是100V电流是5A则实际电量应该是电度表的读数乘以变比倍率10000/100乘30/5即:电度表读数100乘6即600倍的电度表读数。
1000kv变压器计表度是1071应该乘多少倍是实际
电度
(是
高压计量
)
答:
高压计量
一定是采用电压互感器和电流互感器的。一般有下述两种情况;1、采用额定电压100V,额定电流5A的电度表进行计量。实际电量等于电度表抄见电量乘以电压互感器变比(比如10/0.1KV的,就乘以100,如果是1000/0.1KV,就乘以10000.),再乘以电流互感器变比。2、如果电度表铭牌上已经规定了电压互感器变比...
怎样
看
高压电度
表计算用电量?
答:
(4)
高压计量
电流互感器40/5,即8倍,电压互感器10000/100,即100倍 (5)二者组合后,计量装置的倍率为800倍。此表从安装之日到10年4月24日共计电量800*190.4=152320kWh。2、关于高压电度表:高压电表(实际上他的工作电压为100V,只是他的测量对象为高压,就习惯性的叫他是高压电表了)不是...
35KV的
高压
电流互感器为300/5A。请问
电度
表
如何
计算电量。倍率是多少...
答:
应分别乘以两个“倍率”才行。——2、35KV / 100V的电压互感器倍率为350倍;300A / 5A的电流互感器为60倍。——3、
计量
公式为:(当月抄表数-上月抄表数)×350×60。【补充】:还应该计算【电压互感器倍率】,电压互感器倍率是(35KV ÷ 100)× 350 倍。
高压
电电能
如何计量
度数?
答:
有功电能=有功表电量×电压互感器倍率×电流互感器倍率 无功电能=无功表电量×电压互感器倍率×电流互感器倍率 你只给出了电流互感器的流比,没有给出电压互感器的压比,所以还不能计算用
电度
数。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
高压计量的计算公式
高压怎么计量用电量
高压电度表的计算方法
高压柜电度表抄表计算方式
10kv高压计量接线视频
高压计量用电量计算
高压电表度数怎么计算用电量
高压已知电流怎么计算电度
高压电表如何计算电量