88问答网
所有问题
当前搜索:
风管角铁法兰尺寸规范表
角钢
法兰风管
角钢用多大的
答:
L20×4,L25×4,L25×3
。1、当风管为圆形薄钢板风管时,其直径≦140,法兰使用的材料为扁钢,其规格为L20×4。2、当直径在150~250之内时,法兰使用的材料为扁钢,其规格为L25×4.3、当直径为300~500之内时,法兰使用的材料为扁钢,其规格为L25×3.
角钢
法兰风管
角钢常用什么型号
答:
GB50243-2002,
第4.2.7条:金属圆形风管法兰规格 D≤140,扁钢20*4;140<D≤280,扁钢25*4;280<D≤630,角钢25*3
;630<D≤1250,角钢30*4;1250<D≤2000,角钢40*4。 矩形风管的法兰楼上回答了。
两米八乘400
的
风管
用几号的
角铁法兰
答:
DN100。
两米八乘400的风管标准角铁法兰匹配尺寸为4寸
,4寸角铁法兰型号为DN100,所以两米八乘400的风管用DN100型号角铁法兰。角钢法兰是指将角钢或角铁通过特制的设备进行卷弯,加工后的角钢仍然保持角钢两条边垂直为90°,不翻边且没有褶皱。
600*320
角铁法兰
长度怎么算?
答:
-
法兰角铁 L30*3 法兰角铁长度=风管面 (风管长边<630mm时)法兰角铁长度=风管面积*2 (风管长边≥630mm时)GB50243-2002
:矩形风管边长大于630mm、保温风管边长大于 800mm,管段长度大于1250mm或低压风管单边平面积大于1.2m2、中、高压风管大于1.0m2、,均应采取加固措施。低压P≤500Pa...
通
风管
道的最基础知识!赶紧收藏~
答:
(参考已施工项目结算数据:
法兰
(不锈钢
角铁
3#)的含量测算0.9kg/m2;吊托支架(不锈钢角铁4#、不锈钢槽钢6#)含量测算1.5kg/m2;若其他项目有类似工程请及时提供数据及时更正。)4
风管
软接:(1)帆布接口,按图示
尺寸
以“平方米”计算,一般宽度为250mm,具体以现场制作经验考虑;(2)软管风管...
角铁法兰风管
一节多长
答:
这个管道不宜超过两米。通过查询《通风管道技术规程》信息,两段相邻风管连接处通常要有角钢制作的法兰,每节风管的长度不宜超过两米。做角钢
法兰风管标准
节是1240一节。
净化工程中,1500的矩形
风管
用多大的
角铁法兰
?40*4么?
答:
记住
规范
上的30*3是最小值,你可以采用30*3,也可以采用40*4的。
风管
厚度
规范
2018镀锌钢板
答:
2018镀锌钢板矩形
风管规范
厚度是来4mm。普通通风风管及空调风管分为三类:低压、中压、高压,低于500Pa为低压,500- 1500为中压,高于1500为高压 风管厚度源与压力及边长有关 边长s320mm: 中低压厚zhidao度0 5mm,高压厚度0 .75mm 320 < 边长S630: 中低压厚度0 6mm,高压厚度0 .75mm 630 < 边长...
这个不锈钢
法兰
几个
尺寸
代表什么?
答:
倍尺两种,国产角钢的定尺选择范围根据规格号的不同有3—9m、4—12m、4—19m、6—19m四个范围。日本产角钢的长度选择范围为6—15m。
风管法兰规格
L20*4就是等边角钢20x20x4法兰 习惯将等边角钢写成L*X*,L20*4就是20x20x4等边角钢,4是角钢法兰的厚度,详见GB/T9787角钢
标准
...
消防
风管
1.6宽使用30*30*3的
角铁
做
法兰
符合
要求
吗?
答:
不符合
要求
的。根据
规定
的
风管
1600宽度的,
法兰
采用角钢法兰的是需要采用4#角钢的,所以采用3#的是不符合要求的。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
风管1250寛用多大的角铁法兰
角铁法兰规范标准
圆风管法兰标准尺寸表
风管角钢法兰规范要求
镀锌风管角铁法兰规范
2000风管用4×4的角铁可以吗
风管角钢法兰大小要求
防排烟风管法兰规范
风管圆法兰用料规格