风管能走桥架上边吗图片
桥架
,喷淋管道,
风管
,一般先哪个安装
答:
桥架、喷淋管道、
风管
这三个无论谁先安装都可以。桥架、喷淋管道、风管安装顺序是并不大重要,只要能够分清各自标高就行,但是要注意,所有水管都不得安装在
桥架上方
,以防漏水造成二次损坏。通常情况下,消防管一般在最上面,然后是水管,有压水管让无压管,小管让大管。桥架和风管在最下面,当桥架...
风管
与
桥架
安装位置有没有要求?上下有无要求?
答:
安装位置没有要求。
桥架
安装根据建筑平面布置图,结合空调管线和电气管线等设置情况、方便维修,以及电缆路由的疏密来确定电缆桥架的最佳路线。在室内,尽可能沿建筑物的墙、柱、梁及楼板架设,如需利用综合管廊架设时,则应在管道一侧或
上方
平行架设,并考虑引下线和分支线尽量避免交叉,如无其它管架借用,...
供电
桥架能否
在通风管道
上方
安装
答:
可以,但不建议。不能紧挨暖风管道,最小间距视管道温度而定
桥架
与
风管
平行安装,风管1600*400,侧风口800*320,桥架与风管距离60cm...
答:
根据《[GB50303-2002]建筑电气工程施工质量验收规范》规定,
桥架
与各种管道的最小净距。因是排烟
风管
,按表查应套一般工艺管道即可,所以平行距离600mm大于400mm,是符合规范的可以执行。希望对你有帮助。
桥架
安装时旁边有风管经过,
风管上
风口,桥架应该距离风管多大距离。
答:
接地线最小允许截面积不小于4mm2;3.镀锌电缆
桥架
间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。1.5 电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。1.6 电缆桥架处如有防火要求的场所,应采取防火隔离措施。
地下室管道,
桥架
,
风管
安装顺序
答:
以确保其不会漏风或下垂。综
上
所述,地下室管道、
桥架
和
风管
的安装顺序是先安装管道,然后安装桥架,最后安装风管。这个安装顺序的设计是为了确保各个系统之间的协调和顺畅,从而保证建筑物的正常运行和使用。在实际操作中,需要遵循相关的规范和标准,以确保安装质量和安全性。
风管
、排水管、消防管怎么排布最合理?
答:
1、
风管
最顶层,因为烟是往上升的;2、排水管受排水坡度限制,尽可能高一点,在给水管的下面;3、消防管(消喷管)因为要考虑喷头与其他物体的安全距离,建议排在最下面。4、根据现场的具体情况来确定,其实排水管和消防管管径大小差不多,可以并排走,给水管较小,也可以与消防管、排水管并排。5、...
风管
与
桥架
安装位置有没有要求?上下有无要求?
答:
桥架
的安装位置应根据设计图。但大多数设计
图上
既无平面座标位置标注,也无标高标注。因此,必须根据工程实际情况确定。一般应掌握以下原则:a. 应远离高压或高温气体(液体)的管道和设备。远离腐蚀性气(液)体管道。桥架与各种管道和设备的净距应符合表3要求。b. 在工艺管廊架上,应尽可能把桥架安装在...
风管
水管 电管的安装顺序
答:
当
桥架
与气管、水管相交时,应将桥架架设在气管、水管之上,同时注意避免穿过喷头。当桥架与气管、水管平行时,在位置允许的情况下,气管、水管之间的间距应保持在30厘米左右。管道的外壁之间的距离(或隔热层的外表面)和墙的墙或沟不应小于0.15米,柱和梁之间的距离0.05米,和各种管道的外壁之间的...
问下,在设计时一般
桥架
,
风管
,热力管,水管,供回水管,冷凝水管怎么分层...
答:
原则上电缆和热力、水管不能在一起。如果非在一起,就只能电缆在上层。