88问答网
所有问题
当前搜索:
额定漏电动作电流
漏电
断路器的
额定动作电流
是指什么?
答:
RCD是保护人身安全的重要设备,
而它的额定动作电流则是衡量其保护能力的标准之一
。一般来说,RCD的额定动作电流越小,就越容易对细小的漏电进行保护,而对于大漏电保护能力就稍弱。相反,若想充分保护大漏电,就必须提高RCD的额定动作电流。因此,针对不同的场合和需求,我们需要选择适当的额定动作电流的RCD。
漏电保护器的
额定漏电动作电流
是多少?
答:
家用电器回路宜采用额定漏电动作电流为30mA的漏电保护器
。防火用漏电断路器漏电保护整定值上限定为500mA,一般选用额定漏电动作电流为100mA、150mA、300mA、500mA。漏电保护器的额定漏电动作电流应满足以下三个条件:(1) 为了保证人身安全,额定漏电动作电流应不大于人体安全电流值,国际上公认30 mA 为人体...
额定漏电动作电流
答:
额定漏电动作电流是指当漏电电流达到规定值时,断路器动作(此时断路器应为非延时状态
,如果在延时状态,则需剩余电流持续相应的时间断路器才动作)。与之相反的是额定漏电不动作电流,两者相比:“额定漏电动作电流”
在漏电保护器中二条线中可使它动作的电流差
。“额定漏电不动作电流”可有些时虽漏了一点...
漏电
保护器的
额定电流
是多少?
答:
漏电保护器一般220v的额定18A起,380V的额定20A起
。单相KWX4.5A,三相KWX2A。市场上常见的家用漏电保护器额定电流(In)规格有:16A、20A、25A、32A、40A、63A。漏电保护器漏电电流的规格有:6 mA、10 mA、30 mA、50 mA、100 mA等。一般情况下,在家用漏电保护中应选择漏电电流为30 mA的高灵敏度...
漏电动作电流
如何确定?
答:
1、漏电动作电流 在规定的条件下,使漏电保护器动作的电流值
。例如30mA的保护器,当通入电流值达到30mA时,保护器即动作断开电源。2、漏电不动作电流 在规定的条件下,漏电保护器不动作的电流值,一般应选漏电动作电流值的二分之一。例如漏电动作电流30mA的漏电保护器,在电流值达到15mA以下时,保护器不...
施工现场潮湿场所开关箱中的漏电保护器,其
额定漏电动作电流
为()。
答:
施工现场潮湿场所开关箱中的漏电保护器,其
额定漏电动作电流
为()。A.≥15mA B.≤15mA C.30mA D.≤30mA 正确答案:B
一般场所开关箱中漏电保护器其
额定漏电动作电流
为多少毫安
答:
其
额定漏电动作电流
不应大于30毫安。这个数值是根据国家相关标准和规定制定的,旨在确保在发生漏电故障时,漏电保护器能及时、可靠地动作,切断电源,从而保障人身安全。同时为了防止漏电保护器灵敏度过高而产生误动作,影响设备的正常运行,其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30毫安每秒。
什么叫
额定漏电动作电流
和额定漏电不动作电流?
答:
1.
额定漏电动作电流
定义为当漏电电流达到预设的阈值时,保护装置应当动作的电流值。在非延时状态下,一旦漏电电流达到此额定值,断路器会立即断开电路。2. 额定漏电不动作电流是指在正常使用条件下,剩余电流未达到或低于设定值时,保护装置不会动作的电流阈值。这一参数的设定是为了防止保护装置对正常运行...
额定漏电动作电流
是什么意思
答:
漏电电流
超过30毫安就会自动跳闸。漏电断路器的
额定
剩余
电流动作
值为30毫安,动作时间小于等于0.1秒。意思是漏电电流超过30毫安就会自动跳闸,将动作时间限定在0.1秒内,防止通过人体的电量超过安全电量,保障人身安全。
漏电
保护器的
动作电流
是什么意思?
答:
1、"漏电保护器"主要动作性能参数有:额定漏电动作电流、额定漏电动作时间、额定漏电不动作电流。其他参数还有:电源频率、额定电压、额定电流等。2、额定漏电动作电流:
在规定的条件下,使漏电保护器动作的电流值
。例如30mA的保护器,当通入电流值达到30mA时,保护器即动作断开电源。3、额定漏电动作时间:...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
漏电断路器参数怎么看
额定漏电的正确使用方法
人体安全电流
额定漏电动作电流表示符号
漏电保护器其额定漏电动作
漏电保护器额定动作电流
总配电箱中漏电动作电流
配电箱漏电保护器动作电流
怎样认识漏电保护器上的参数