预制桩的偏差
范围是多少
答:
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002验收规定:桩位的放样允许偏差如下:群桩20mm;单排桩10mm
。当桩顶设计标高与施工场地标高相同时,或桩基施工结束后,有可能对桩位进行检查时,桩基工程的验收应在施工结束后进行。当桩顶设计标高低于施工场地标高,送桩后无法对桩位进行检查时,对打入桩可...
预制桩的偏差
是多少?
答:
1 柱下独立桩基承台的最小宽度不应小于500mm,边桩中心至承台边缘的距离不应小于
桩的
直径或边长,且桩的外边缘至承台边缘的距离不应小于150mm。对于墙下条形承台梁,桩的外边缘至承台边缘的距离不应小于75mm,承台的最小厚度不应小于300mm。参考资料:建筑
桩基
技术规范(JGJ94-2008)
预制桩
垂直度超多一度对
桩位偏差
多少?
答:
柱锤冲扩挤碎石桩:允许桩位偏差≤50mm
;允许垂直度偏差≤1.5%;钢筋砼预制桩:插入土时垂直度允许偏差≤0.5%;允许桩位偏差(1~3根≤100mm;4~16根≤D/2;16根以上,边桩≤D/3,中间桩D/2;有桩顶梁,顺梁轴方向≤150+0.01H mm,垂直梁轴方向≤100+0.01H mm);砼成孔灌注桩:允许桩...
预制
混凝土方桩400×400
的桩位
允许
偏差
是多少【具体数字】
答:
表5.4.1
预制桩
钢筋骨架质量检验标准(mm) 项序检查项目允许
偏差
或允许值检查方法 主控项目1主筋距桩顶距离±5用钢尺量 2多节桩锚固钢筋位置5用钢尺量 3多节桩预埋铁件±3用钢尺量 4主筋保护层厚度±5用钢尺量 一般项目1主筋间距±5用钢尺量 2桩尖中心线10用钢尺量 3箍筋间距±20用...
工程
桩桩位偏差
允许值是多少?
答:
对于预制桩,
桩位允许偏差应控制在10cm以内
。但具体偏差值还需根据施工方法和土质条件来确定。在软土地基中施工时,由于土质松软,桩位容易发生偏移,因此需要更加严格地控制桩位允许偏差。对于群桩和单排桩,桩位的放样允许偏差分别为20mm和10mm。斜桩倾斜度的偏差不得大于倾斜角正切值的15%(倾斜角系...
预制桩
垂直度
偏差
不得超过多少毫米
答:
预制桩
插入时的垂直度
偏差
不得超过0.5%。沉桩完成后的垂直度目前尚无成熟的检测手段,JGJ94《建筑桩基技术规程》上只有
桩位
的偏差允许规定。冲孔桩成孔施工允许偏差为桩径允许偏差 +100,-50;垂直允许偏差0.8%。为了保证
桩的
垂直度和桩的直径满足设计和规范要求,在确定达到入岩深度后,在桩锤上用...
带有
基础
梁的
预制桩
,其
桩位
沿基础梁中心线的允许
偏差
为小于等于多少毫米...
答:
顺轴线为1/4桩径,垂直轴线为1/6桩径,且均不得大于100mm。《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002验收规定:
桩位
的放样允许
偏差
如下:群桩20mm;单排桩10mm。当桩顶设计标高与施工场地标高相同时,或
桩基
施工结束后,有可能对桩位进行检查时,桩基工程的验收应在施工结束后进行。
预置混凝土
桩
顶标高允许
偏差
是多少
答:
负50。出处:《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 5.1.4 灌注
桩的桩位偏差
必须符合表5.1.4的规定,桩顶标高至少要比设计标高高出0.5m,桩底清孔质量按不同的成桩工艺有不同的要求,应按本章的各节要求执行。每浇注50m2 必须有1组试件,小于m3的桩,每根桩必须有1组试件。
预应力
管桩
在沉桩中
的桩位
允许
偏差
是多少?
答:
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》规定盖有基础梁
的桩
:垂直基础梁的中心线 100mm+0.01H 。沿基础梁的中心线 150mm+0.01H。桩基施工中对
桩的
偏差必须严格控制,特别是对于承台桩及条形桩,桩位的偏差都将产生很大的附加内力,而使基础设计处于不安全状态。对于
桩位偏差
主要控制两个方面,其一是...
钢筋混凝土
预制桩
施工时,桩或桩管插入时的垂直度
偏差
不得超过...
答:
【答案】:C 根据规范规定,钢筋混凝土
预制桩
施工时,为了保证
桩的
设计位置,桩或桩管插入时的垂直度
偏差
不得超过0.5%,故选C。