88问答网
所有问题
当前搜索:
雷达液位计线接反会怎么样
宝马320i的倒车
雷达线
如果
接反会
不会烧?
答:
您好,
肯定不会的。发现接错了再接回来就好了
。希望我的解答可以帮到您!【汽车有问题,问汽车大师。4S店专业技师,10分钟解决。】
两线制
液位计
与PLC,24V电源串接 但是
接反
了 PLC是收到负值还是收不到...
答:
接反了,
是没有信号的,对变送器也没有影响
,如果你PLC是两线的,直接调换一下就好了,如果是四线的需要短接一下吧!---上海蒙晖仪表专业生产在线密度计,压力变送器,液位变送器,差压变送器等仪器仪表!
液位计
显示负数是什么原因?
答:
1. 接线错误:如果信号线接反,
液位计将不能正确地读取液位高度,从而导致显示负数
。2. 零点漂移:液位计在长时间使用后,未经校准或维护,则可能出现漂移等问题。如果液位计的零点偏离了实际液位,它在测量过程中就会显示负数。3. 液体密度变化:如果液体的密度不稳定或进入了不同密度的液体,则液位计...
液位
传感器显示相反是什么原因
答:
那是感应
线接反
了 液位传感器(静压
液位计
/液位变送器/液位传感器/水位传感器)是一种测量液位的压力传感器.静压投入式液位变送器(液位计)是基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用国外先进的隔离型扩散硅敏感元件或陶瓷电容压力敏感传感器,将静压转换为电信号,再经过温度补偿和线性修正,转...
导波
雷达液位计
工作原理
答:
导波雷达物位计发出高频脉冲沿着导波组件传播,
当雷达波遇到被测介质时,由于介电常数发生突变,引起部分脉冲波的反射,并沿着导波组件还回
。由于雷达波的传输速度是恒定的,所以雷达物位计只要计算出发射与接收雷达波的时间间隔,就可以计算出液位空高,量程减去空高就是实际液位高度。
磁翻板
液位计
现场的和远程的不对
答:
原因分析:可能是对应4-20mA与磁翻板
液位计
远传信号的对应值
接反
了,比如0mm应该接4mA,1000mm应该接20mA,如果接反了,可能会出现上述现象。一般正常情况下,如果安装正确,接线正确不会出现上述现象。用户反馈:刚开始使用时是好的,后来二次仪表才出现显示不对应的现场。出现此现场问题可能在磁翻板...
在安装
雷达液位计
的时候有什么需要注意的吗?
答:
1、在安装时,为了确保自动密封的作用,容器内的液体必须要有一定压力,至少要大于零点二兆帕,在打开上下阀门时,阀杆退出转数不能少于四圈,因为钢球封门时不至于碰到阀杆的顶端,以免遭到破坏。2、
液位计
安装后,当容器液体温度很高时,不能马上打开阀门,要预热一段时间,带玻璃管液位计有一定温度之后...
液位计
的具体作用是什么?
答:
稳定性好,满度、零位长期稳定性可达 0.1%FS/ 年。在补偿温度 0 ~ 70 ℃范围内,温度飘移低于 0.1%FS ,在整个允许工作温度范围内低于 0.3%FS 。具有反向保护、限流保护电路,在安装时正负极
接反
不会损坏变送器,异常时送器会自动限流在 35MA 以内。固态结构,无可动部件,高可靠性,使用寿命...
雷达液位计
探头结露影响测量结果吗
答:
雷达液位计
探头结露会影响测量结果。雷达液位计是先进的雷达式物位测量仪表,测量最大距离可达70米。天线被进一步优化处理,新型的快速的微处理器可以进行更高速率的信号分析处理,使得仪表适用于固体料、过程容器或强粉尘易结晶、结露场合。影响雷达液位计测量的主要因素有搅拌,泡沫,蒸汽,雾气,粉尘,压力...
雷达液位计
无显示是什么故障 雷达液位计不读数是
怎么
回事
答:
b、干扰大,产生假液(物)位。处理方法:改变介电常数设置,减少干扰回波;加强屏蔽处理及接地,减少干扰源的存在。c、
雷达液位计
的空高值虽然是一个测量固定值,但如果原输入的数据测量有误也会造成最终DCS系统界面显示不准。如果条件允许,建议对罐体进行一次雷达空高值的准确测定。