零线对地电阻130
零线对地电阻
要求是多少?
答:
1. 在国内电网系统中,零线与地线之间的电阻应该尽可能接近零,以确保安全可靠的电力传输。2. 虽然国内电网没有明确规定
零线对地电阻
的具体数值,但通常要求地线的对地电阻不应超过10欧姆,以防雷击。3. 由于零线在电力传输过程中可能会与地线形成一定的电阻,因此理论上,零线与地线的总对地电阻应保持...
零线
和地线之间的
电阻
答:
零线和地线
之间的
电阻
应大于3兆欧 ,小于3兆欧就是漏电,漏电就是跳,很正常
零线对
地线的绝缘
电阻
值是多少属于正常的?
答:
零线对地线
的绝缘
电阻
要大于零点5M欧以上,就属于正常,如果零线对地线的绝缘电阻低于零点5M伏,那么就会存在跳闸的现象
火线、
零线
和地线之间的
电阻
多少算正常?
答:
通常在10MΩ以上。供电线路的导线之间以及线地之间的绝缘
电阻
,和布线方式以及长度、温度、测量方式、测量仪器都有关系。通常在几到几十兆欧之间,大多数情况下不会低于10MΩ。注意:绝缘电阻是指导线之间以及线地之间的电阻。加装设备后阻值会下降。很多人进行测量是会忽略诸如电气开关之类设备的影响。实际...
零线对地电阻
要求多大才安全?
答:
最新的行业规定是大于0.5兆欧姆即可(主要是在设备受潮的情况下绝缘
电阻
会比较低)。不过,根据本人经验,实际测量中如果电阻小于5兆欧,一定要仔细排查回路了,找到绝缘偏低的原因,确保供电系统稳定运行。简介照明电路里的两根电线,一根叫火线(也称相线),另一根则叫
零线
。火线和零线的区别在于它们
对地
的...
火线、
零线
和地线之间的
电阻
值是多少?
答:
1. 火线、
零线
和地线之间的
电阻
值在正常情况下应该是非常小的,通常在几欧姆到几十欧姆之间。2. 当开关处于分断位置时,理论上,火线和零线、地线之间的电阻应该接近无穷大,因为它们是断开的。3. 然而,在实际应用中,由于各种因素的影响,如电线材料的导电性、连接点的接触电阻等,很难达到理想的...
零线
与地线之间的
电阻
到底应为多少?
答:
漏电保护器的作用是当电器设备漏电获人触摸到带电体时跳开供电开关,实现对人体的安全保护。地线和漏电保护器都是保护人的,是双重保护,前者实现了金属外壳不触电,后者实现了触了电会跳闸。不管何种供电方式,
零线
和地线都要接地,都是相通的,没有
电阻
。只要零线接地,漏电保护器就能跳闸。
零线对地电阻
要求是多少?
答:
就国内电网而言零线与地线间的阻值应为0。而实际仅规定地线的阻值不应大于10欧(防雷要求4欧),零线与地线间的没有要求。因地推断出零线与电线的总对地阻值不应大于10欧。但目前国家电网没有对此项做过明确规定。
零线对地电阻
根据场合要求不等。如果为三项五线制,零线与地线是要求独立分开的,理论...
火线与
零线
,火线与地线之间的电压为
130
V;零线与地下之间的电压为0V...
答:
要看当时是什么供电方式,现在的状况,有可能是三相四线制供电,自己就近做的地线,地线做得不好或接地线不好,接地
电阻
太大,造成火与地之间才有
130
V的电压,如果地线做得好,也应该有220V的电压才对。如果是三相五线制供电,一般不会出现这样的情况,这是因为
零线
和地线在变压器那里,是一起接地的,...
火线、
零线
和地线之间的
电阻
多少算正常?
答:
1. 确保进线电源断路器已经清晰地关闭,以便安全地进行
电阻
测试。2.
零线
与相线之间的最小绝缘电阻应不小于0.22兆欧,以确保电气安全。3. 在室内,零线与接地线之间的绝缘电阻也应保持在0.22兆欧以上,以维护电气系统的可靠性。