88问答网
所有问题
当前搜索:
零线和火线之间电阻多大
零线与火线之间
的绝缘
电阻值是多少
答:
零线与火线之间的绝缘电阻值不能低于0.5兆欧
。电器设备绝缘电阻的检测标准主要有下面内容:1. 高压配电装置绝缘电阻测试 1.1 可动部分绝缘电阻,用2500V摇表测试,
不低于1MΩ
。1.2 高压主回路的绝缘电阻,不低于250MΩ。2. 交流电动机绝缘测试 2.1 定子额定电压在1000V以上的,用2500V摇表测量,定...
零线和火线
的绝缘
电阻
多少为正常?
答:
零线与火线之间的绝缘电阻值不能低于0.5兆欧
。断开回路中的电器、仪表等设备,用500V摇表测量,一般都是十几兆欧以上。最新的行业规定是大于0.5兆欧姆即可(主要是在设备受潮的情况下绝缘电阻会比较低)。不过,根据本人经验,实际测量中如果电阻小于5兆欧,一定要仔细排查回路了,找到绝缘偏低的原因,...
火线和零线电阻
多少是好的,火线和地线,
零线和
地线?
答:
火线零线电阻越大越好,他们之间要求是阻值趋近于无穷大为最好
。正常情况下,不低于五兆欧姆。根据线路的使用场所也有十兆欧姆两兆欧姆遗照欧姆0.5兆欧姆等区分。火线零线火线地线零线地线之间的电阻值都以上述标准来进行检测。希望我的回答对你有所帮助,望采纳,谢谢。
火线和零线电阻
多少是好的,火线和地线,
零线和
地线?
答:
火线和零线的之间电阻值越大越好,
最小不能小于0.5兆欧,火线和地线也一样最小不能小于0.5兆欧
。而零线和地线之间的电阻值要分两个情况,TN系统的越小越好,最小不能大于4欧,而TT系统,中性线接地电阻不大于4欧,地线是单独的,接地电阻也不能大于4欧,那零地之间的电阻值就不能大于8欧。
交流直流都可接的深井泵
火线零线之间多大阻值
答:
不能低于0.5兆欧
。火线和零线的之间电阻值越大越好,最小不能小于0.5兆欧,火线和地线也一样最小不能小于0.5兆欧。火线指电路中输送电的电源线,英文简称L,线的颜色为红色。照明电路里的两根电线,一根叫火线,另一根则叫零线。
...
火线
与零线,火线与地线,
零线与
地线
之间
的觉缘
电阻
在1.5M-2.6M_百度...
答:
导线
间的
绝缘
电阻
,500伏以下系统是0.5兆欧,也就是500千欧。
用摇表测量零
火线电阻
绝缘良好的情况下
阻值
应该
是多少
欧姆还有火线和...
答:
用摇表测
火线和零线间
绝缘
电阻
不小于0.5MΩ即为合格,测火线与地
之间
绝缘电阻的标准也是不小于0.5MΩ。
摇表测
零线火线之间电阻
多少欧姆正常?
答:
最新出来的行业规定,500V摇表测量绝缘
电阻
,大于0.5MΩ即可。不过实际使用中,在
火线
、
零线之间
的电器元件都断开的情况下,绝缘电阻最好大于10MΩ。新设备断开电器元件,测量零线、火线绝缘电阻都是无穷大。
火线和零线
,有
电阻
吗?
答:
1. 火线、
零线和
地线
之间
的
电阻
值在正常情况下应该是非常小的,通常在几欧姆到几十欧姆之间。2. 当开关处于分断位置时,理论上,
火线和
零线、地线之间的电阻应该接近无穷大,因为它们是断开的。3. 然而,在实际应用中,由于各种因素的影响,如电线材料的导电性、连接点的接触电阻等,很难达到理想的...
电器零
火线电阻
多少正常?
答:
电阻在5兆欧比较正常,当开关在分断位置时,理论上,
火线和
零线、地线电阻最好是无穷大,但实际上由于各种条件的限制很难达到。当测试火线和零线,以及
火线零线和
地线
间的电阻
,有零点几到几兆欧的阻值时,存在一定的漏电情况。电阻在电路中的作用:1、电阻在电路中的限流作用。为使通过用电器的电流不...