引入屏柜、端子箱和
集中接地箱
的二次配线应符合哪些要求?
答:
2.17布线应垂直或水平有规律的布臵,不得出现歪斜交叉布臵。 2.18柜内的弱电布线与强电应分开敷设。 2.19
集中
布臵的端子的短接线,不进入线槽。2.20面板和柜体的
接地
跨接线不应缠入线束内(单独敷设)。2.21剥线必须使用专用工具(剥线钳剥4mm⊃2;及以下导线,6 mm⊃2;以上导线用...
水电安装时必须
接地
的位置,守护你和家人的安全!
答:
水管、套管、电管、消防管道和通风管道等,都需要可靠接地,确保安全。5️⃣ 桥架接地桥架连接时,一定要使用专用连接导线进行接地,确保电气安全。6️⃣ 配电
箱接地
所有配电箱、弱电箱,包括住户配电箱都必须接地,确保电力稳定供应。7️⃣ 住户户内配电箱设置接地汇流排,与进户接地线相连,确保户内用电安全。
配电
箱接地
线如何接法?
答:
一、配电柜
接地
线的接地要求:供电局检验接地电阻标准为4Ω以下,良好的接地安装:挖一条长15米以上深70公分的沟,用镀锌1.5米三角铁在沟中每米打下三角铁一根,然后用镀锌圆铁全部焊接连接在一起。检测安装
地线
是否合格应在距离安装地线50米以外另用镀锌铁打下70Cm后,与安装地线用欧母表测得...
直接
接地箱
和保护接地箱有什么不同。一
答:
一 直接
接地箱
和保护接地箱有什么不同。一... 直接接地箱和保护接地箱有什么不同。一 展开 我来答 分享 新浪微博 QQ空间 举报 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。 保护接地 接地 搜索资料 忽略 提交回答 匿名 回答自动保存中为你推荐:特别推荐 神农架...
电缆
接地箱
有几种呢?分别在什么情况下使用呢?对接地箱不是很了解,欢迎...
答:
电缆
接地箱
分为直接接地箱、保护接地箱和交叉互联接地箱。如按ENR-JD系列安装的话,如果电缆非常短,可采取一端直接接地,另一端悬空,但一般不这样建议。如电缆特别长,可采取中间直接接地,两端经护层保护器接地。如电缆特别长,则需分段,中间做绝缘接头,分为3n段,采用两端直接接地,中间经交叉互联...
家用
接地
线安装:为家庭电气安全加把锁!
答:
室外接地棒或接地塔,室内接地线插座,任你挑!准备接地线材料黄绿色PVC绝缘线材,2.5或4平方毫米任你选。别忘了接地夹和接地材料,如接地棒或接地塔哦!连接接地线一端接主电线
箱接地
条或接地线螺钉,用接地夹固定。另一端沿着墙壁或地板铺设到接地位置,轻松搞定!安装接地材料接地棒插入地下至少1米,与土壤...
住宅楼内电闸箱电缆与箱体
接地
方法
答:
本文将介绍住宅楼内电闸箱电缆与箱体
接地
方法,以及接地的概念和分类。电闸箱电缆与箱体接地方法把黄绿的双色专用接地线接在电闸箱的接地母铜排上就可以了。若电闸箱安装在电气井内,应将电闸箱的接地与电井的接地干线连接起来进行重复接地。接地的概念和分类接地指电力系统和电气装置的中性点、电气设备的外露导电...
电力电缆保护
接地箱
和直接接地箱安装有何规定
答:
对于高压单芯电缆系统,应根据实际情况采用合适的电缆护套
接地
方式。工程应用中对短电缆采用金属护套一端接地,另一端经护层保护器接地的方式;对长电缆线路,采用电缆护套交叉互联的接线方式。当雷电波或操作波沿线芯流动时,电缆接头金属屏蔽层不接地端将出现过电压,易使护套产生绝缘损坏形成多点接地,出现...
电缆保护
接地箱
有什么作用,接地有什么要求和规定?
答:
您好,电缆保护
接地箱
主要内含电缆护层保护器,有良好的密封性,可以有效的保护电缆免受雷电过电压的危害。AL-BHJD电缆保护接地箱通过电缆接地线连接电缆铠层,规定是电缆长度每超过500米一个保护。如果电缆比较长超过1000米,中间用直接接地箱,两端用AL-JHJD交叉互联接地箱。
一级配电
箱接地
极做法示意图
答:
1、TN-C-S系统送出的是PEN线,到用户前需先重复接地,再分为N和PE,N线不允许再接地,PE线可以再接地;2、TN-S,的做法是总
接地箱
连接到接地网上,再由总接地箱到电气柜的PE母线,再由PE母线一点接到N母线,N母线再与变压器中性点连接。除此以外,N线不应再与PE线连接,即不允许再接地。PE...