防雷和接地能接一起吗
地线可以
和避雷针接
在一起吗
?
答:
可以
。直击雷接地引下线采用建筑结构钢筋时切不可与其他接地系统共用引下线,这样会发生地电位反击,由各系统的接地线引入雷电损坏设备。但是可以共用地面接地装置,只要引下线接地点错开一定距离就可以。
避雷线
和地线可以
共用一条线吗?
答:
避雷线不可以和地线可以共用一条线
。因为地线的电阻比较大,加上地下没处理,一旦引上雷那会把柱子都击坏的,因为通过钢筋的电流相当大,而时间又相当短,Q=I2RT,根据公式在短时间会产生大量的热,有可能会把水泥柱子挤爆的。通过接地的电器也会被击坏。用电规程规定保护接地电阻应≤4 Ω, 而人体的...
防雷和接地能
共用一组接地装置吗?
答:
可以
。直击雷接地引下线采用建筑结构钢筋时切不可与其他接地系统共用引下线,这样会发生地电位反击,由各系统的接地线引入雷电损坏设备。但是可以共用地面接地装置,只要引下线接地点错开一定距离就可以。楼房的避雷针地线不可以和家里挿坐的地线连接在一起,因为这是两种性质不同的接地。接地质量好坏,甚...
地线能
不能和避雷线接
在一起
答:
不能。也不允许
。当发生雷击时,电流会很大,此时避雷接地丝上可能有很高的电压,这会通过你的地线使你家电器带电,这很危险。
接地
线
与防雷
引下线是否
可以
连
一起
答:
不可以
,没有明确规范!只要不连接在一起就行,虽都接地但作用不同!一是防漏电,一是防雷击,接在一起会有所影响的
屋内设备外壳上的
接地
线
可以与
避雷系统接到
一起吗
?
答:
当然
可以
,本身我们的电器有一跟线就是接避雷用的,3孔中间的那个
接地可以
和
防雷
地网连接
一起吗
答:
一般是
可以
的。个别的是需要单独的。
防雷与接地能
共用接地线吗?
答:
如果不是上述条件,也就是说
防雷接地
系统没有组成一个接地环网的话,是单独的接地极的情况下,
防雷与
电网接地点是不能共用一个接地点的。还要注意的是,在考虑共用接地的时候,对于雷电可能对电网的影响,要设置合适的浪涌保护保护,上述规定中第4.3.8中的第4条规定:在电气接地装置与防雷接地共用或...
等电位联接,国家电网
接地和防雷接地
是否连接
在一起
?
答:
不能连接
在一起
、
防雷接地
流过接地极的雷电流幅值大、雷电流的等值频率很高。幅值大会使地中电流密度增大,可能使土壤击穿局部发生局部火花放电,使土壤电导增大,接地装置的冲击接地电阻小于工频电流下的数值(火花效应)。等值频率高,会使接地极呈现明显的电感作用,阻碍电流向接地体远方流通,使长接地体得...
地线和防雷
的地线共用一根线
可以吗
答:
可以
共用。标准
接地
电阻规范要求:1、独立的
防雷
保护接地电阻应小于等于10欧;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧;6、共用接地体(联合接地)接地电阻应不大于1欧。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
接地和防雷接地共用
防雷可以和地线接一起吗
防雷可以与基础接地网连接吗
接地与防雷可以一起装
建筑基础防雷接地做法
避雷针接地可以接一起吗
避雷线是串联还是互联
防雷地和安全地可以接一起吗
GB国家规范接地线的标准