88问答网
所有问题
当前搜索:
闭锁重合闸回路原理图
断路器控制
回路
基础知识?
答:
上图为简化后的跳、合闸
原理图
,+KM和-KM代表正、负电源,DL为断路器辅助触点,HQ、TQ分别为合、跳闸线圈。注意:手合/遥合/
重合闸
动作接点并不是同一个合闸出口接点,手跳/遥跳/保护跳也不是同一个跳闸出口接点,此处简化是为了方便理解。假定断路器在合闸状态,断路器辅助接点DL常开接点闭合。
下面高压线路
重合闸
的线路图怎么看?
答:
你的图纸不全,不能反映
重合闸回路
的充电和
闭锁回路
;首先要明确几个线圈的作用,YR是跳闸,YO是合闸,KO是合闸接触器,ARD是重合继电器;SB1是合闸按钮,SB2是分闸按钮,1-2,3-4是断路器QF的辅助触点(和断路器主触头位置一致);正常情况下,断路器处于分闸位时,3-4闭合,按下SB1线圈KO得电YO...
积成电子 线路保护装置 操作
回路
二次回路 看不懂
答:
1.背端图遥信输入yx6-yx12,就是断路器机构引线到开入端,一般接断路器位置信号、手车信号和弹簧未储能等。压力闭锁、压力异常和
闭锁重合
为特定接线闭锁功能,由操作回路实现。2.背端E端子E4为跳位监视继电器接入点,在
合闸回路
里,一般可以和E3合闸线圈点短接接入。E8为遥控合闸和手合接点,E9为遥控...
什么是重合闸和
闭锁重合闸
?
答:
1. 停用重合闸:停用重合闸是在进行设备维护和检修时使用的操作方式。在停用重合闸时,首先要将断路器打开,然后通过操作操作机构将重合闸关闭,使得断路器可以再次通电和投入运行。停用重合闸不需要进行任何的条件检测,并且不会对系统的电力运行产生影响。2.
闭锁重合闸
:闭锁重合闸是在电力系统发生故障或...
TBJ HJ TJ TWJ继电器及操作
回路
的说明
答:
TWJ继电器为跳位继电器;分在什么
电路图
中,在电动机中,代表他励,在桥架中,代表梯型,TM为变压器,其它电器、设备,代表通风,TWJ是开关分闸位置中间继电器,作用是提供位置信号和监测
合闸回路
完好性。在单相
重合闸
方式时,
闭锁
三相重合闸,可以表示断路器位置的不对应或表示该断路器是否在非全相运行状态...
什么叫
合闸闭锁
?
答:
合闸
闭锁
就是防止断路器合闸后再合闸,即合闸后闭锁合闸,是在断路器
合闸回路
中串接控制弹簧储能电机工作的行程开关常开接点。造成这种情况的原因有很多,比方说合闸动力源提供的动力不够。(空气压力低、弹簧未储能)或者是电气回路中闭锁,(绝缘气体压力低、真空压力上升、5防闭锁等)也有可能机械早成...
线路保护测控装置保护
原理
说明
答:
2.7 加速
回路
:包括手合加速和保护加速,独立投退压板,考虑变电站自动化系统中取消手动操作把手。2.8 三相
重合闸
:所有型号装置均设三相重合闸,通过压板投退,启动回路包括保护跳闸和位置不对应启动,
闭锁
条件包括断路器位置和重合闸延时。2.9 低周减载:分散式频率控制,系统频率低于整定值时自动判定...
重合闸
如何
闭锁
答:
a、开关位置不对应启动重合闸。 (通过TWJ节点和KKJ节点串联去启动重合闸)b、手跳
闭锁重合闸
。保护跳闸分后接点不会闭合,只有手动跳闸后,分后接点才会闭合,给重合闸电容放电, 从而实现对重合闸的闭锁。c、 手跳闭锁备自投。
原理
同手跳闭锁重合闸一样。d、开关位置不对应产生事故总信号。
220kv线路发生单相永久性故障有哪些现象,如何处理?
答:
线路单相接地故障分为瞬时性故障和永久性故障两种,对于架空线路一般配有
重合闸
,正常情况下如果是瞬时性故障,则重合闸会启动重合成功;如果是永久性故障将会出现重合于永久性故障再次跳闸而不再重合。为帮助运行人员正确判断和分析大电流接地系统线路单相瞬时性故障,本案例选取了某地区一典型的220kV线路单相瞬时接地故障,...
在重合闸装置中有哪些
闭锁重合闸
的措施?
答:
各种
闭锁重合闸
的措施是:⑴停用重合闸方式时,直接闭锁重合闸。⑵手动跳闸时,直接闭锁重合闸。⑶不经重合闸的保护跳闸时,闭锁重合闸。⑷在使用单相重合闸方式时,断路器三跳,用位置继电器触点闭锁重合闸;保护经综合重合闸三跳时,闭锁重合闸。⑸断路器气压或液压降低到不允许重合闸时,闭锁重合闸。
1