闭锁合闸是合不了还是分不了
当断路器
闭锁合闸
后
还
可以分闸吗
答:
断路器闭锁,是指控制回路已断开,不许操作
。规程上手动操作也不行,可以带电充气或切开上级电源在手动分闸。
合闸闭锁
什么意思?
答:
合闸闭锁
就是防止断路器合闸后再合闸,即合闸后
闭锁合闸
,是在断路器合闸回路中串接控制弹簧储能电机工作的行程开关常开接点。造成这种情况的原因有很多,比方说合闸动力源提供的动力不够。(空气压力低、弹簧未储能)或者是电气回路中闭锁,(绝缘气体压力低、真空压力上升、5防闭锁等)也有可能机械早成闭...
合闸闭锁
的作用是什么?
答:
个人理解
合闸闭锁
即合闸后闭锁断路器再次进行合闸操作,保护断路器机构免受断路器再次操作的冲击。因为断路器合闸弹簧储存的能量可以保证断路器合闸操作所需要的能量及分闸操作需要的能量(还有部分剩余的能量被缓冲器吸收)。所以断路器再合闸后
闭锁合闸
,避免强大的弹簧能量对机构造成冲击。所以合闸闭锁绝不是...
什么是
合闸
?什么又
是分
闸?
答:
断路器不能
合闸
的原因 1、欠压线圈不工作,电压正常(解决办法——更换欠压线圈)。2、按下合闸按钮,合闸线圈得电不工作(解决办法——更换欠压线圈)。3、合闸按钮接触不良(解决办法——更换合闸按钮)。4、控制回路熔芯烧坏(解决办法——确认控制回路正常无短路后更换熔芯)。5、断路器未储能(解...
为什么SF6断路器在低气压
闭锁
状态下不能进行断路器的
分合闸
操作
答:
一般也有可选的,有允许低压闭锁状态下合闸的选项,
但是分闸是绝对不允许的
,低气压下分闸会因为SF6气压过低灭弧能力不足,造成爆炸。断路器可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与...
什么是断路器的零压
闭锁
?与断路器的分、
合闸
有什么关联?
答:
断路器的零压
闭锁是
中压断路器在其合、分闸手动机构上装有闭锁电磁铁,在闭锁电磁铁线圈有电的情况下才能合、分断路器;反之,则不能。如VD4为必配元件;国产VS1为选配元件。
“拉闸、
合闸
、分闸、跳闸、掉闸、刀闸”分别是什么意思?
答:
分闸位置一般在中间,但也有不同。不论任何开关,在分闸前,都必须检查清楚分闸应该打到什么位置上。断开负载,在分断上一级电闸时,应将各支路电闸断开。分断支路电闸时,也应该将回路内大功率用电器停止。3、
合闸
:(在所有开关全部都关闭的情况下)首先合闸,其次合空气开关,最后
合分
开关。
合闸闭锁是
一直保持合闸状态么
答:
不是。"
合闸闭锁
"是电力系统中的一个重要保护措施。在电力系统中,合闸通常指的是将电路断路器或开关关闭,使电路断开。而闭锁则是指在某种条件下禁止合闸的一种保护措施,不是一直保持合闸状态。
分合闸
开关的“合”“分”有什么区别吗
答:
测试人员需要就地进行
分合闸
操作。断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能在规定的时间内关合、承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置,断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3千伏以上的称为高压电器。
开关柜无法
分合闸
故障处理
答:
电气连锁故障一般都是操作不当,不能满足
合闸
要求。例如合母联虽然进线柜是一分一合,但是分闸柜内手车被拉出,插头没有插上。如果连锁电路发生故障,可以用万用表检查故障部位。利用红、绿灯判断辅助开关故障简单方便,但是不太可靠。可以用万用表检查确定。检修辅助开关的方法是调整固定法兰的角度,调整...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
闭锁分闸和闭锁合闸
闭锁合闸是什么意思啊
分段闭锁下断路器无法合闸吗
合闸闭锁和分闸闭锁各是什么意思
10kv断路器合闸闭锁什么意思
什么是分闸闭锁
电源侧正向闭锁合闸什么意思
正向闭锁合闸怎么理解
闭锁跳闸是什么意思