88问答网
所有问题
当前搜索:
锅炉10吨配多大的水泵
...
锅炉
房中两台
10
t/h的锅炉,要
配多大的给水泵
?
答:
配置给水管要根据锅炉运行状况来决定,如果是锅炉运行一用一备,给水泵也可以一用一备等容量配置,
也就是配两台12.5t/h的给水泵就可以了
。如果是两台锅炉同时运行,或大多数时间都是两台锅炉同时运行,可考虑配置一台20t/h一台12.5t/h一大一小的给水泵,实现一用一备,这样是节能配置。
十吨的
燃煤
锅炉
附属设备的电机总容量是多少千瓦
答:
水泵
11KW,引风机55kw,鼓风机15kw,调速箱0.8kw 11+55+15+0.8=81.8 不知道你说的有没有配置上煤机水处理除尘器那些,总的加起来90KW差不多够了
10
T承压热水
锅炉
,选择
循环泵
,流量扬程
答:
你说的不全面,
10吨的
热水燃煤锅炉还是燃气锅炉,温差是多少?一般都是95℃-70℃的,这种25度温差的
锅炉的
额定流量是240t/h。你这个锅炉是用户供暖吧,供暖面积才是
循环泵
流量选择的关键。关于
水泵
,你这个水泵应该是工频运行,90的额定电流,跑78A还没有到满负荷。跑85A都是没有问题的。50m扬程,我...
锅炉给水泵的
选取是不是只是根据
锅炉的
给水量和扬程?
答:
1、对于2吨-6吨的锅炉一般情况下都是选流量为6
吨的水泵
,扬程要根据锅炉的工作压力确定;2、大于等于6
吨的锅炉给水泵
,因锅炉多为连续给水,水泵流量选取一般等于锅炉的蒸发量,扬程要根据锅炉的工作压力确定。
20吨以下的常压热水
锅炉
需要
配多大的循环泵
,最好详细点,比如说0.2
吨配
...
答:
通常以单泵冗余50%容量配置,如0.2吨配0.3方左右泵。锅炉大点如5吨以上,多以双泵100%容量配置,
如10吨配现两个10吨泵 当然做为供暖的锅炉更要看你供暖循环量来配置
,通常循环量要比你热水炉容量大2倍,那么配泵大概2倍关系也可以了。
2吨的常压
锅炉
需
配多大的水泵
。
答:
你是想给
锅炉
供水是吗?如果是,这跟2T,或者4T的锅炉容量没有原则上的关系,主要是锅炉的最大压力,压力锅炉的最大压力,就可以选择比该压力再大1/3的压力
的水泵
就可以了,一般选择高扬程水泵或者多级泵,具体,可以上网搜索你需要的多级泵的最大扬程。
请问大家
锅炉
型号与
水泵
怎样配,如何计算的出来?
答:
水泵
的流量至少是
锅炉
蒸发量的2倍,扬程要大于锅炉压力的120%。比如一个1吨压力0.5MPa的锅炉,则水泵流量至少2立方/小时,扬程60米。
...
锅炉
房中两台
10
t/h的锅炉,要
配多大的给水泵
.
答:
锅炉
配置给水泵是根据每小时蒸汽最大蒸发量来配置的。
10
t/h的锅炉就是每小时耗10t水,这样就知道需要配多
吨的给水泵
了。
15吨的蒸汽
锅炉
要
配多大的
补
水泵
答:
流量在20m?/h至30m?/h之间。根据查询蒸汽
锅炉
介绍得知,15
吨的
蒸汽锅炉需要配流量在20m?/h至30m?/h之间的补
水泵
,扬程在30m至50m之间的中小型离心式。蒸汽锅炉指的是生产蒸汽的锅炉设备,其属于特种设备。
一吨的
锅炉
需要
多大的循环泵
?
答:
这涉及多个方面,不能一概论之。因为你所说的一吨,我理解应该是蒸汽锅炉,因为如果是水炉的话,是用MW来表示的。而蒸汽炉又要看具体的参数,是饱和汽还是过热汽,汽压多高等,这个容量的蒸汽
锅炉给水泵
水量一般选用应该在1.5-3倍之间,也就是说选1.5吨至3吨都是可以的。当然大些也没有坏处,...