88问答网
所有问题
当前搜索:
锅炉房设计
锅炉房设计
规范是怎样规定的?
答:
2、 热力管道当采用不通行地沟或直接埋地敷设时,应采用无缝钢管。当采用架空、半通行或通行地沟敷设时,可采用无缝钢管或焊接钢管,并应符合本条第1款的规定。依据:
锅炉房设计
规范GB 50041—2008 18.4 管道和附件 18.4.1 管道材料的选用,应符合下列要求:1 压力大于1.0MPa表压和温度大于200℃...
锅炉房
的
设计
与锅炉房的安装?
答:
锅炉房设计锅炉房设计
应由有设计资质的专业设计单位承担,燃油、燃气锅炉房设计时应经有关主管部门批准。锅炉房设计应符合GB50041-1992《锅炉房设计规范》的规定。用户有权利和义务按相关标准对所设计的锅炉房进行监察,以使锅炉房更加规范,杜绝不安全隐患的存在,确保人民和财产的安全。A.锅炉房的选址 锅...
请问燃气
锅炉房设计
规范有哪些?
答:
1.天然气
锅炉房
最好为单独建筑物。如果锅炉房与其他建筑物相连,则必须设立在空旷人少的场所,比如地下室一层靠外墙的地方。这样可以再锅炉发生意外的情况下及时的疏散群众和工作人员,防止造**员伤害。2.锅炉房外墙,地方,屋顶应安装防爆措施,并且留有不小于10%的泄压通道。而且泄压口要朝向没人的...
锅炉房
燃气系统
设计
?
答:
锅炉房供气系统,一般由调压装置、锅炉房内配管系统以及吹扫放散管、燃气报警通风系统等组成。1.根据国家《
锅炉房设计
规范》,锅炉房可设置在单独建筑物内和高层建筑的裙楼、主楼地下室、半地下室、首层、中间层、和顶层内。同时,各个城市的所供应的燃气类别也不同,有人工煤气、液化石油气、天然气等。...
锅炉房设计
规范gb50041-2020
答:
《
锅炉房设计
标准》GB50041-2020,自2020年7 月1日起实施,原国家标准《锅炉房设计规范》GB 50041-2008 同时废止。我们在建筑设计时应注意以下几点:一、锅炉房火灾危险性分类:锅炉房(间)为丁类(燃料可为:煤、重油、轻油、天然气、城市煤气等);油箱间、油泵间和重油加热期间为丙类;燃气调压...
锅炉房设计
规范
答:
《
锅炉房设计
规范》是根据建设部建标85号文《关于印发"2001到2002年度工程建设国家标准制订、修订计划"的通知》要求,由中国联合工程公司会同有关设计研究单位共同修订完成的。在修订过程中,修订组在研究了原规范内容后,以节能与环保为重点,特别对锅炉房设置在其他建筑物内的情况进行了广泛的调查与研究,...
锅炉房设计
规范2020版
答:
3.0.2
锅炉房设计
应取得热负荷、燃料和水质资料,并应取得当地的气象、地质、水文、电力和供水等有关基础资料。3.0.3 锅炉房燃料的选用应做到合理利用能源和节约能源,并与安全生产、经济效益和环境保护相协调,选用的燃料应有其产地元素成分分析等资料和相应的燃料供应协议,并应符合下列规定:1 设在...
设计
燃气
锅炉房
时,其泄压面积应满足锅炉间占地面积的( )。
答:
【答案】:B 锅 15.1.2
锅炉房
的外墙、楼地面或屋面应有相应的防爆措施,并应有相当于锅炉间占地面积10%的泄压面积,泄压方向不得朝向人员聚集的场所、房间和人行通道,泄压处也不得与这些地方相邻。地下锅炉房采用竖井泄爆方式时,竖井的净横断面积应满足泄压面积的要求。
燃气
锅炉房
的通风
设计
应该执行哪些规定
答:
一致,但换气次数一律规定为正常工作时的不应小于每小时六次,比《
锅炉房设计
规范》只强调正常换气次数,更着眼于燃气安全,因此通风系统的设计,也应考虑锅炉停止运行期间的不间断连续通风。当设置在半地下或半地下室时,锅炉房、直燃机房的正常通风量应≥6次/h换气,事故通风量应≥12次/h换气。
根据《
锅炉房设计
标准》(GB 50041—2020),锅炉房可以设置在( )。_百度...
答:
【答案】:D 根据《
锅炉房设计
标准》(GB 50041—2020)第4.1.2条规定,锅炉房宜为独立的建筑物。第4.1.3条规定,当锅炉房和其他建筑物相连或设置在其内部时,新版章节练习,考前压卷,更多优质题库+考生笔记分享,实时更新,用软件考, 不应设置在人员密集场所和重要部门的上一层、下一层、贴邻...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
锅炉房设计中渐扩管
锅炉房设计说明书
电锅炉房设计规范
锅炉房工艺设计
锅炉房设计标准规范
个人锅炉房质量标准及图片
锅炉房窗户设计规范
锅炉房设计规范gb50041-2020
污水厂锅炉房采暖设计