88问答网
所有问题
当前搜索:
铝线电机国家标准最新
110KW
电机
要用多少平方的
铝线
?
答:
最后,我们需要确定适合该电流负载和线路长度的
铝线
截面积。根据
国家标准
(GB/T 3956-2008),70平方的国标铝线可以承受最大电流为165A,但超过110KW的负载可能需要更大截面的铝线。
20千瓦
电机
用多大的
铝线
答:
20千瓦
电机
需10平方的
铝线
电缆。电机的电流I=P/(1.732Ucosφ)=20/(1.732x0.38x0.85)=35A。(用三相市电计算,功率因数取0.85)根据口诀,电缆估算应在10平方以下,故电缆每平方的安全电流为5A,电缆的平方数=35/5=7平方,根据电缆规格表选10平方的铝线。如果用铜线,选6平方铜线。按电流选电...
11千瓦
电机
用多大的
铝线
答:
1、11千瓦
电机
工作电流22A左右,需要用多少方的
铝线
,=长度×铝线电阻率×每线工作电流/10压降=300×0.028×22/10=18.5平方,所以建议仪选用16或25平方的铝线。2、11千瓦电机用多大电缆,11KW电机应该用4平方的11/(1.732X0.38x0.75)=22A用
标准
三相市电电压计算,cosp是开花负载功率连接因数,一...
三相5.5千瓦
电机
1800米用多粗的
铝线
?
答:
告诉你一个简单实用的估算方法,公里乘以五乘以
电动机
功率,积数就是应该选择的
铝线
长度,1.8*5=9*5.5=49.5 计算结果是四十九点五平方毫米的铝线(可选择
国标
五十平方毫米的铝线),演算:0.027/50*11*1800=10.7v电压降。这个经验公式的系数选择,一公里内按一千米选四平方毫米的铝线,两公里内...
30kw
电机铝线
需要多粗的,铜线需多粗的
答:
铜芯线可以选用10平方毫米的,
铝芯线
可以选用16平方毫米的。是根据
电机
的功率计算出电机的电流,再根据电流来选用多大的导线:Ijs=P/U√3cosφ Ijs=30000/380/1.732/0.85=53.6A cosφ=0.85 电机的电流53.6A,根据此电流选出上面的导线大小。
四百千瓦
电机
距离300米用多大
铝线
答:
500米的输送距离,总功率为100KW,采用三相五线制给
电机
组供电,选用150mm²的铝芯聚氯乙烯绝缘导线,即:BLV-3×150+2×70。4台电机的总功率:25000×4=100000W,计算三相供电电流计算:Ijs=P/U/√3/cosφ=100000/380/1.732/0.85≈178.8A;根据导线安全截流量来选择导线,考虑环境因素和...
5.5KW
电机
用几平方线?怎么算?
答:
根据公式P=U*I,得5500/(1.732*380*0.8)=10.446A。(1.732线电压),(0.8功率因素),短距离2.5mm2(平方毫米)
铝线
,长距离4mm2(平方毫米)铝线。变压器在额定容量下运行时,绕组的电流为额定电流。参照
国家标准
GB/T151641—1994《油浸式电力变压器负载导则》,变压器可以过载运行,三相的额定...
灯带+铜线+
铝线
的区别 ???
答:
1:
铝线电机
的接头氧化问题,要区分使用场合。如果是刚在油中,根本不接触氧气,氧化问题就不会很突出。2:国家节能减排的要求,对电机的性能要求越来越高。因铝线电机本身的限制,采用铝线的难度在不断增加。按照
国家标准
100米1平方毫米的铜导线的额定电流为6.23安以下 铝的电阻率是0.028一百米导线的...
120千瓦
电机
,需要配多大
铝线
答:
所以如果
电机
有标额定电流,按照其1.5-2倍电流配线,如果看不到标识,大概算一下,三角形连接大概180A,星型连接大概105A,所以按照250-300配线比较合适。保险起见,90-150平方的铜线吧,一平方不超过2A应该可以了。如果非要配
铝线
,照此
标准
也够了,铝线比铜线导电性好,但是最大问题是容易损坏,...
请问
国家
规定发
电机
线圈可以用
铝线
吗?
答:
不知道你问这个有什么用,本人95年维修一台美国
电机
,是58年开始在北京工厂运行。修理时才发现是
铝线
圈,并且截面是正方型。实验我不在乎电机使用什么线圈材料。关键是标称数据是否达到,虚标功率才是问题结症。