铝线接空开容易烧
...c60带保的空开,用电量在十个千瓦内。就是老
烧空开
进线口和进线是怎...
答:
你说的情况,
空开大小没问题。问题应该是铝线。铝线连接处会氧化,造成局部电阻增加,发热
。尤其在空开接点上,若螺钉未拧紧,虚接打火,会造成电流增加,触电寿命缩短,铝线高温氧化,接触状况愈加恶化,恶性循环,造成该部位过热烧毁。
...空开到上线是10平方
铝线
。总是
烧空开
上边的
接线
柱,为什么呢,找不到...
答:
铜、铝线阻率不同(差异较大),接线不太紧密就会引起发热甚至过热
,所述情况与此有关,建议铝线采用合适铜线鼻子压接后再接空开。
为什么
铝线容易烧
,空开,有木有一种
空开接铝线
卟
烧空开
的。
答:
因为铝线容易氧化,接触电阻大
,另外空开接线端子是用铜材料,不管和铝线压得很紧,因为材质不同会产生电解现象,使接线端子松掉,接触不好更加速发热,如此恶性循环更加速铝线烧坏。解决办法,必须使用用铝铜过度接线端子(鼻子)这样问题就能解决,铝线不会烧坏,空开也不会损坏 ...
家用进户线用16平方
铝线空气开关
火线
烧坏
咋回事?
答:
多数是铝线端子接触不良所引起
,尤其是铝线表面外露尚无处理极易氧化妙碍导电性能。其次包括铜鼻子制作及空开紧固端子要求不达标……建议尽量采用铜导残替代。
总闸
空开
进线4平
铝线
,出线6平铜线,两个总闸进线共用一根零线,我的总闸...
答:
为了解决这个问题,
我有以下几点建议:1. 考虑将进线更换为6-10平方的铜线
,并确保进线和出线都通过空气开关连接,或者使用铜鼻子进行连接。2. 在铜线和铝线之间安装一个独立的空气开关,或者使用铜鼻子分别连接,并确保铝线和铜线用螺丝和垫片固定得牢固。3. 对于4平方的铝线,其承载的功率应该控制在...
空气开关
可以
接铝线
吗
答:
空气开关
不可以
接铝线
,这是原则性的问题。因为
空开
触头基本都是铜,而铝铜压在一起会产生原电池反应,从而导致铝线氧化加速,直到电流一大百分百会烧起来,存在的安全隐患是非常大的。空气开关和漏电保护器的区别是什么?1、保护作用不同。空气开关一般来说它适合用于防止电路承载过重,防止人体被触电现象...
家庭漏电开关很
容易
发热至
烧坏
是什么原因?电表进家里闸门是用最大的铝 ...
答:
漏电开关上口下口都必须用铜线,才能保证开关不热
烧坏
,因开关上下口都是铜
接线
柱,用铅线直接时间长,接线柱会氧化接触电阻增大开关发热而烧坏
总闸
空开
进线4平
铝线
,出线6平铜线,两个总闸进线共用一根零线,我的总闸...
答:
铝芯线
和铜芯线是不能直接铰接在一起的,很
容易
出现氧化锈蚀或烧蚀故障的发生。另外,估计是所带电器总功率超过了4平方铝芯线所承受的负荷。建议:1、最好是把进线更换成6-10平方的铜芯线,进线和出线应通过
空气开关连接
,或者是连接铜条连接。2、铜芯线和铝芯线之间加装一个
空开
,或者用连接铜...
铝线接空开
经常烧怎么处理
答:
空开
处出现烧线的情况很大的可能是空开螺丝没有压紧导致线头虚接发热所致。
10台大一匹空调16平方
铝线
63A
空开
经常跳闸而且出线端发热,另两路同样...
答:
1、
接线
端子虚接 2、
空开
老化