答:
首先要定建筑物的防雷类别,如果是普通厂房、仓库(没有易燃易爆危险品、不是人员密集场所),应为三类防雷建筑物。如果建筑物内有少量易燃易爆品、人员较密集为二类。三类防雷建筑物:
1、如有桩基础,则可每根引下线利用不少于两根桩身钢筋作为接地极
。同时利用地梁上部两根钢筋焊接连通,并与所接引...
钢结构
建筑中,
避雷接地怎么做
,或者参照什么图集
答:
钢结构房顶的防雷接地做法:
1、防雷接地完全可以利用建筑基础里的钢筋作为接地体,但是必须要将钢筋进行电气贯通焊接起来
,并利用房屋柱子里的竖直钢筋做引下线,一直与屋面避雷设施连接。2、很多要求把钢筋多引一条出来是用来做人工接地的,那是在使用建筑基础本身做接地无法达到规定电阻要求的时候才使用的,...
求
钢结构
房顶的
防雷接地
做法?
答:
接地装置:在钢结构房顶和周围地面处设置专门的接地装置
。这通常包括埋地接地体、垂直接闪杆、水平接地带等,通过与大地有效连接来分散和释放雷电能量。
导电路径
:确保钢结构房顶内横梁、柱子等构件间存在良好的导电路径,以便在雷击时能够快速将电荷导入接地系统。同时,还应保证构件与接地装置之间的连接牢固可...
钢结构
基础
接地怎么
焊接
答:
1、
接地极利用桩、承台及底板内主钢筋相互焊通
。接地连接线采用40*4热镀锌扁钢沿各基础外圈作环形敷设,与所经过的承台内两主筋可靠焊接,形成环网接地体---利用桩内主筋(不少于2根)与承台底筋焊接,承台及底筋分别和其面筋焊接,然后承台面筋再与所经过的接地扁钢及底板面筋焊接,接地扁钢须全程焊...
请问
钢结构
厂房的
接地
应该
怎么做
呢
答:
用
接地
扁钢(干线,一般采用40×4以上)在厂房内部围绕:如果是机泵或金属容器类设备用接地支线(一般用扁钢,25×4)搭接设备外壳即可,如果是电气配电箱这类设备,采用电源电缆中的PE线接地即可。
钢结构
厂房的围护系统连接方式一般为咬合或者搭接。无论是压型钢板还是夹芯板,其外观都是瓦楞形的。在...
求
钢结构
房顶的
防雷接地
做法?
答:
钢结构房顶的防雷接地做法:1、防雷接地完全可以利用建筑基础里的钢筋作为接地体,
但是必须要将钢筋进行电气贯通焊接起来
,并利用房屋柱子里的竖直钢筋做引下线,一直与屋面避雷设施连接。2、很多要求把钢筋多引一条出来是用来做人工接地的,那是在使用建筑基础本身做接地无法达到规定电阻要求的时候才使用的,...
钢架结构
厂房
怎么防雷
,打雷时靠在厂房上有没有危险
答:
防雷接地
分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。工厂防雷分为整体
结构防雷
,就是主厂房防雷,主要基础打接地极、接地带,形成一个接地网,接地电阻小于10欧。再与主厂房的钢筋或
钢构
的主体连接。水泥混凝土屋顶接避雷带或避雷针,墙外地面还得留有接地测试点,...
如何做
好
钢结构
装配式建筑的
防雷
措施
答:
现阶段的轻型
钢结构防雷
施工中启然
接地
体一般采用基础钢筋主要采用镀锌扁钢进行连通采用的联结方式主要是总等电位联结经过如此处理之后接地电阻小通常可以满足设计要求。现行的设计理念,大多都是将基础钢筋作为自然接地体,然后用40×4的镀锌扁钢将其焊接连通,形成了电阻值比较小的等电位联结。当自然接地体的...
钢结构如何做避雷
?
答:
第一,不用担心钢柱容易受到机械损坏;第二,从轻
钢结构
的建筑体系看,距地有1.2m高的砖墙或者加气混凝土砌块,对人身接触有一定的防护;第三,钢柱本身做了防腐处理,含绝缘被覆层,也起到一定的防护作用。3、
接地
装置 现行设计中,一般将基础钢筋作为自然接地体,用40mmx4mm的镀锌扁钢将其连通,并...
钢结构防雷接地
答:
钢结构
厂房你的屋顶是什么材料?如果是彩钢板并不小于0.5毫米,可以将屋面直接与钢柱相连,引下线之间的距离不小于18米,然后接入地下
接地
装置,地下接地装置可以围建筑设一圈水平接地极,或与混凝土基础钢筋相连。如果屋面是水泥的,就要沿屋角,屋背,屋檐,设
避雷
线或针,无论屋顶高低都要设,按照3...