里面的L1L2L3是什么意思
答:
L1 L2 L3表示三相电源。其中L1表示第一相电源,L2表示第二相电源, L3表示第三相电源,合称三相电源。当
配电箱
中端子有三相电源标识符时,认为该端子上有三相电源,存在相位互差120°的交流电势。配电箱图片:
水电安装
配电箱系统图
怎么看?详细图文解说,新手必看
答:
遇到水电安装
配电箱系统图
,是不是感到一头雾水?别担心,新手也能轻松掌握!请留意图中黄色框区域内的关键信息:电箱内部的核心配置,如断路器(如31AL-1中的FG-32A/3P,这是电源总开关,使用32安3P断路器)和防雷浪涌保护器(SPD-40/4),它们控制着电能的传输和安全防护。左侧和右侧的区域分别...
三级
配电系统图
是这个吗?
答:
配电箱
是数据上的海量参数,一般是构成低压林按电气接线,要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电箱。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。配电箱的用途:合理的分配电能,方便对电路的开合操作。有较高的安全防护等级,能直观的显示电路...
如何读懂
配电箱系统图
?
答:
按以下顺序读图:1、AL01---照明
配电箱
代号/编号2、该配电箱主要参数:安装容量Pe=15.6KW,需用系数Kx=0.8,计算负荷Pj=12.5A,功率因数cosΦ=0.9,计算电流Ij=21.1A3、ZRYJV-5*10---电源进线,交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃(铜芯)电缆,5芯,每芯截面10平方毫米(本条未注明进线敷设...
配电箱系统图
,详细说明配电箱系统中所包含内容及配电箱中有哪些电气元件...
答:
配电箱系统图
如图:总开关为3P断路器。支路开关共4个断路器,4个漏电保护器。断路器在电路中起过载短路保护功能。漏电保护器在电路中起短路过载漏电保护功能。
配电箱
的安装高度如何确定?
答:
1.临时用电(施工现场临时用电安全技术规范)8.1.8条规定固定式
配电箱
、
开关箱
的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m。移动式为0.8~1.6m。2.长期用电,例民用住宅、家庭用电等。工程施工图集 “05D3电力与照明配电装置”中有明确的施工要求及技术标准。
施工现场临电——“三级
配电
”配置?
答:
含塔吊回路分
配电箱系统图
2不含照明回路分配电箱6回路分配电箱含塔吊回路(端子板接点及电气连接点图同上三开关箱(一机一闸一漏一箱)1 地泵等大型设备动力开关箱内设KDM1或DZ20(160A以上380V)系列透明塑壳断路器作为控制开关,配置DZ20L系列透明漏电断路器或LBM-1系列漏电断路器;PE线端子排为3个接线螺栓。2 ...
家用
配电箱
接线图解
答:
施工用电
配电系统
应设置总
配电箱
、分配电箱、
开关箱
,并按照“总-分-开”顺序作分级设置,并形成“三级配电”模式。
配电柜
(配电箱)在常见故障:(1)环境温度对低压电器影响引起的故障 配电箱中的低压电器,由熔断器、交流接触器、剩余电流动作保护器、电容器及计量表等组成。周围空气温度的上限不超过...
配电箱系统图
怎么看呢?
答:
照明
配电箱系统图
:系统图的组成是上面一条线是主线。有开关保险丝等保护元件组成。支路是一个一个支路开关,一般是小型断路器或者漏电开关。图上的是小型号断路器,16A的。
低压
配电系统
的形式有哪些?
答:
1.低压
配电系统
的基本形式 (1)放射式 放射式如图7-3 a所示,是总
配电箱
(或变电所低压
配电柜
)向每一分配电箱(或用电设备)提供一条出线回路。其基本特点是可靠性高、经济性差。当总配电箱的任一出线回路出线故障时,该回路保护装置动作(熔断器熔断或低压断路器跳闸)切断故障线路电源,而其他...
1