88问答网
所有问题
当前搜索:
配电房配电柜安装顺序
揭秘答案:成套
配电柜
的
安装顺序
答:
关于成套配电柜的安装,原来它的
顺序
是这样的1️⃣开箱检查首先,需要对设备进行开箱检查,确保设备完好无损。2️⃣二次搬运其次,进行二次搬运,确保设备安全到达指定位置。3️⃣安装固定然后,进行安装固定,稳固
安装配电柜
。4️⃣母线安装接下来,进行母线安装,精确连接母线。5️⃣二次小线连接然后,进行二...
如何
安装配电柜
?
答:
接通临时的控制电源和操作电源;将
柜
(盘)内的控制、操作电源回路熔断器上端相线拆掉,接上临时电源。8、送电运行验收,由建设单位备齐试验合格的验电器、绝缘靴、绝缘手套 临时接地编织铜线、绝缘胶垫、粉末灭火器等。彻底清扫全部设备及变
配电室
、控制室的灰尘。用吸尘器清扫电器、仪表元件,另外,室内除...
住宅
配电箱
的断路器-空开-漏保正确的
安装顺序
答:
“总-分-开”顺序作分级设置,即漏保-断路器-空气开关
。配电系统应设置总配电箱、分配电箱、开关箱,并按照“总-分-开”顺序作分级设置,并形成“三级配电”模式。配电系统各配电箱、开关箱的安装位置要合理。总配电箱要尽量靠近变压器或外电源处,以便电源的引入。分配电箱应尽量安装在用电设备或负荷...
配电室
的变压器,高压柜,计量柜,低压柜的进线
顺序
是怎么样的啊?希望好...
答:
首先是高压进线柜--PT\CT 计量柜--高压出线柜--变压器---低压进线柜--低压出线柜
有些没有高压进线柜,而是直接进高压母线再到高压出线柜。通常柜都是带开关的!
请问,在同一
配电室安装
一组高低压开关
柜
,安装时有左右之分吗?是左...
答:
接电源分;正常标准是;上电源下负荷,左电源右负荷。所以你提的问题,你就知道了,低压是负荷侧,最好在右侧。 当然高压是可以下进线的,但电源还是在上的多。
简述
配电柜
的
安装
程序及安装方法
答:
安装
时,首先应根据图纸及现场条件确定
配电柜
的就位
次序
,一般情况下是以不妨碍其他柜的就位为前提,按照先内后外.先靠墙后人日的原则进行。然后.
依次
将配电柜放到其各自的安装位里上。配电柜就位后,为使其柜面一致、排列整齐、间隙均匀,必须要对各柜进行调整。调整的方法一般可通过在其下面加垫铁来...
配电房
的
配电柜安装
方法是先固定配电柜还是先穿电缆?
答:
先
装配电柜
才能确定你的电缆终端头的位置。我们这边都是这样放电缆。把柜子都固定好位置一起把电缆放完
变
配电房
内的设备都有啥,他们的连接
顺序
和作用分别是什么?他们之间的关 ...
答:
一般
顺序
是这样的:高压电缆进变
配电房
后进入:高压进线柜--计量柜--PT柜--高压出线柜--变压器--低压进线柜--电容补偿柜--低压出线柜--低压电缆到各用
电配电箱
。高压联络柜针对于高压双电源/双回路的切换使用。
电气
设备
安装顺序
答:
变压器,高低压
柜
,PT柜,环网柜,最后安装提供保护的二次辅助设备,如保护柜,直流屏等),不可能移来移去的先安,最后再安装连接的电缆,分支箱等,楼梯口电表是安装在预留的电表箱内的,这些可以分割开来分别找人来做的,前面所说的应该是
配电室电气安装
,电表、连接电缆是住家户内线安装 ...
低压
配电柜安装
规范
答:
低压
配电柜安装
规范7:安装作业完毕,通过了质检部门检测合格,并且需要有试验的报告单。低压配电柜安装规范8:供电部门也检测完毕后,就可以将电源输送到对应的建筑中,校正无误后,检测电压表三相是否正常,变压器是否有电,查看电压表电压是否正常。通电后就会按照以上的
顺序依次
输电。低压配电柜安装规范9:...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
配电房配电柜是几级配电箱
配电房配电柜安装规范
配电柜安装顺序口诀
高低压配电柜安装顺序
配电房有哪些配电柜
配电房用什么型号配电柜
配电房配电柜下孔洞
配电房线接到配电柜怎么接
配电房配电柜接线图