电工配电房倒闸顺序:在进行倒闸操作时,
必须遵循规定的操作顺序.即:停电时先拉开关,再拉负荷侧刀闸,最后拉母线侧刀闸;送电时先合母线侧刀闸
,后合负荷侧刀闸,最后合开关.这样规定的目的是即使发行意外情况或开关实际不未断开,造成带负荷拉、合刀闸所引起的故障点始终保持在开关的负荷侧,这样可由开...
配电房
道闸操作的顺序是什么,像什么刀开关,断路器什么的
答:
是倒闸操作!
停电:先断真空断路器(后者其他的像油开关等有灭弧的属于断路器
,可以带一定的负荷通断电路)——再断隔离开关(就是你说的刀开关)——验电——挂接地线(或者把地刀闭合) 送电:拆接地线——闭合隔离开关——闭合真空断路器 记得要穿戴好绝缘用品。操作时要有监护人。记得给分啊...
小区
配电房
两台并列运行的变压器现在要退出一台不用,要怎样
倒闸
操作,说...
答:
首先核对将要操作设备的名称编号位置,并填写操作票; 第二,确认设备后用分合闸转换器分断路器
。此时观察绿色分闸指示灯点亮,红色合闸指示灯熄灭 。第三,拉开下刀闸再拉开上刀闸并观察确在分位。
高低压
配电房
操作
流程
答:
低压配电房操作规程
一、停送电操作必须持有电工证的人员进行,并由一人操作一人监察。二、低压操作人员必须站在绝缘地毯上进行作业
,高压操作人员必须穿上绝缘靴,戴上绝缘手套等防护用具进行作业。三、停电:(检修倒闸)接到停电操作指令后按下列操作程序进行、1、断低压负荷开关---2、断低压负荷总开关...
小区
配电房
两台并列运行的变压器现在要退出一台不用,要怎样
倒闸
操作,说...
答:
先把联络开关合上再拉开变压器的负荷开关再断开高压侧断路器和刀
闸
,这个操作的前题是联络开关可以带负荷合操作的负荷开关,并且两个变压器的相位相同 这个条件不能确定,那就把负荷都断了,再送
电气
倒闸
基本步骤【变电运行电气倒闸误操作分析】
答:
各运行岗位要制作
配电房
的一次设备接线模拟图,便于运行人员在
倒闸
操作前,进行模拟操作,使得操作人员熟悉整个操作过程,防止误操作的发生。 3.2 调度发令应清晰规范,受令人应准确复诵、认真记录 针对调度发令含糊不清的情况,要求调度在发令时务必严肃、认真,表述清楚、完整,相互通报单位、姓名,严格执行发令、复诵、录音制度...
低压
配电房
到闸操作制度
答:
七、
倒闸
操作后,全面检查操作质量,并及时汇报,作好记录。
配电房
是大厦供电系统的关键部位,设专职电工对其实行24小时运行值班。未经管理处经理、部门主管的许可,非
工作
人员不得入内。值班员必须持证上岗,熟悉配电设备状况、操作方法和安全注意事项。值班员必须密切注意电压表、电流表、功率因数表的指示...
配电房
安全操作规程
答:
发电机
倒闸
操作:按操作规程启动发电机—合发电机总开关—合发电机配电盘各负荷开关—合配电盘上接发电机双掷开关—合低压负荷开关。当市电恢复后的操作:断低压负荷开关—断发电机配电盘各负荷开关—操作配电盘上双掷开关接市电端—按送电程序操作高低压盘得恢复供电。1、高压
配电室
所有人员必须认真学习...
配电房
配电房倒闸
操作注意事项
答:
在进行
配电房
的
倒闸
操作时,必须严格按照指令执行,命令必须由值班调度员或负责人发布,受令人需复述确认无误后方可操作。使用正规术语和设备双重名称,确保清晰准确。发令人在电话发布前需互报姓名,并全程记录。操作过程需通过填写操作票进行,单人值班时,由发令人电话传达,值班员复述并填写,只允许一个...
求高
配电房倒闸
操作票,一台高压进线柜,3台变压器(各带一台进线柜,馈 ...
答:
操作任务:高
配电房
停电,由运行转检修 1、拉开电容柜某某开关 2、拉开馈线柜某某开关 3、拉开#1变压器柜某某开关 4、拉开联络柜00开关 5、拉开#2变压器柜某某开关 6、拉开#2馈线柜某某开关 7、拉开#3变压器柜某某开关 8、取下电容柜某某开关合闸保险 9、拉开电容柜-3刀闸 10、检查电容柜-3刀闸...