88问答网
所有问题
当前搜索:
配电图pe kx pj ij
建筑电气图中:
Pe
,
Pj
,
Ij
,
Kx
,cosφ各代表什么?该怎么计算
答:
Sj:计算视在功率
Ij
:计算电流
Kx
:同时系数 cosφ:功率因数
Pj
=Kx*
Pe
Sj=Pj/cosφ 单相供电时,Ij=Sj/Ue 三相供电时,Ij=Sj/√3Ue 你补充给出的条件不足,不能正确计算。如果假设采用~220V单相供电,同时系数Kx取1.0,功率因数cosφ取0.8,则 Pe=13KW Pj=13*1=13KW Ij=1300/(0....
配电
箱系统图中
pe
,
kx
,pjs,ljs什么意思?
答:
Pe
是设备容量,设备容量也称为安装容量,它是计算范围内安装的所有用电设备的额定容量或额定功率(设备铭牌上的数据)之和(但应剔除不同时使用的负荷),是
配电
系统设计和计算的基础资料和依据。
Kx
是需要系数,直接影响到负荷的计算结果,关系到变压器容量的选择。特别对于一些大面积的住宅小区,需要系数的...
配电
箱系统图中
pe
,
kx
,pjs,ljs什么意思
答:
Pe
有功功率、
Kx
需要系数、Pjs计算功率、Ijs计算电流。1、在交流电路中,有功功率是指一个周期内发出或负载消耗的瞬时功率的积分的平均值(或负载电阻所消耗的功率),因此,也称平均功率。有功功率是是将电能转换为其他形式能量(机械能、光能、热能)的电功率,称为有功功率。以字母P表示,单位主要有瓦...
配电
箱中的“
pe
、
kx
、cos 、 pjs 、ijs”是什么意思? 他们之间如何换算...
答:
Pe
是额定功率,
Kx
是需要系数,Pjs是计算总有功功率,ljs是计算总电流。它们之间的关系如下:
Pj
=Kx*Pe.
Ij
=Pj/(1.732*Ue*cosφ) , ue=380V为额定电压。换算 Pjs=Pe*Kx Ijs=Pjs*1.52/cosO U:额定电压,Ue=380V,功率因数cosΦ、需用系数Kx(或负荷系数Kc)后计算得出的计算电流Ijs。对于一般...
配电
系统中
Pe
和
Pj
和
Ij
分别是什么意思
答:
建筑电气图中:
Pe
设备容量,Pj计算容量,Ij计算电流,Kx需要系数,cosφ功率因素Pj=Kx*Pe.Ij=Pj/(1.732*Ue*cosφ)用额定电流100A的开关就可以。已经告诉你计算电流为79.92A,开关选取为计算电流的1.2倍(79.92*1.2=95)但是没有95A的开关,固选择100A的断路器。
配电
系统图中
Pe
是怎么得到的?
答:
配电图
中这些值,不都是算出来的,它们的具体表示如下;
Pe
=334KW 是系统的额定功率,以此功率进行配套
Pj
=300KW 是进行配套设计时的计算功率,以此功率进行计算
Ij
=506A 是进行配套设计时的计算电流。以此电流进行计算
Kx
=0.9 是电的利用系数。按照配电系统的要求进行确定。上述额定功率是确定的,其它...
配电
箱系统图中各类符号的含义是什么?
答:
Pe
是额定功率,
Kx
是需要系数,Pjs是计算总有功功率,ljs是计算总电流。它们之间的关系如下:Pj=Kx*Pe.Ij=Pj/(1.732*Ue*cosφ) , ue=380V为额定电压。
建筑电气设计图中
Kx
、AP、
Ij
符号的含义
答:
回答:需要系数法计算负荷时用到的一些参数。该辅助标记字母不太通用,也不太统一,此设计者似用的拼音首字母。 PA:安装功率(名义装机额定功率)分别为常用和应急。
Kx
:需要系数。
Ij
:计算电流。
电气工程
配电
柜系统图上Pc
Kx
Pjs COC Ijs都是什么意思
答:
分别代表 额定 负载率(负载/额定功率) 实际功率 功率因素 实际电流
...220V单相电以下如何计算?
Pe
,
Pj
,
Ij
,
Kx
,cosφ是?
答:
这个箱里的负荷就不可能同时点亮,比如你家用电时不代表我家正好也在用,所有住户越多,
KX
也就越小。cosφ功率因素:一般负荷取0.85~0.9,电机一般取:0.70~0.8,电梯取0.55~0.6。
PJ
=
PE
×
kx
IJ
=PJ/(cosφ×220) (单向)要是你告诉我是什么箱倒是可以帮你都算出来 ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电气图kx什么意思
pe和pjs哪个是实际功率
电气图ijs怎么算出来
kx是什么电气元件
KC在电气符号中表示
电气系统图的kx
功率pe和pj
工厂里仪表中pe的解释和含义
Pe和Pj代表什么