避雷器脱扣器脱扣原因
避雷器
不带
脱扣
的
原因
答:
1、避免过电压继续存在:避雷器的主要作用是在发生过电压时将电流引入地
,形成一个低阻抗通路,将过电压降低到设备可接受的范围内。如果避雷器带有脱扣装置,在过电压结束后,脱扣功能可能会使其失去保护能力,导致过电压继续存在,增加设备损坏的风险。2、
避免频繁操作
:带有脱扣装置的避雷器可能会对设备进...
什么是高压金属带
脱扣避雷器
和高压金属间隙避雷器
答:
脱扣器
在现行标准里叫做“脱离器”作用是
避雷器
在发生故障时,将避雷器退出电网运行,并给出可见标志。目前国内生产脱离器的厂家、水平参吃不齐。总体来说质量不是不太尽人意。价钱倒不贵,20左右到80左右,一般不会超过一百。往往避雷器没有问题,反而脱离器有问题而影响了避雷器。避雷器是过电压保护...
...器已经有了过流保护,为什么还要设置低电压
脱扣
功能?
答:
LZ:就你说的有一定道理,但是关键的你没搞清楚,断路
器
不是只为了保护自生而是要保护整个线路,断路器下面的用电气和线路才是他的保护对象,电压降低了用电设备(一些精密仪器)就受到威胁了。
雷电可以造成失压
脱扣
跳闸吗?
答:
这种可能是有的,
因为雷电可以造成避雷器瞬间放电,变电站保护启动跳闸,又自动合闸
。所以你的开关失压线圈,就会动作后跳闸。
脱扣器
、继电器、空气开关、接触器、熔断器、隔离开关、断路器有何...
答:
1 脱扣器 顾名思义低压的“脱扣”,对应于高压的 “保护”,
主要是在故障时发出跳闸命令,使得配套的开关跳闸,防止事故扩大
。类型很多参照前面,现在电子脱扣器应用的越来越广泛。2 继电器 二次回路中用的,可以理解为得电或失电后,位置状态会发生变化,从而控制回路的通断,或者输出节点给其他回路。...
避雷器脱扣器
缺点
答:
放电分散性大。根据查询个人图书馆网显示,
避雷器
具有外间隙,受环境的影响大,故与保护间隙一样,具有伏秒特性曲线较陡、放电分散性大的缺点,不易与被保护设备实现合理的绝缘配合。
避雷器脱扣
处未绑扎的后果?
答:
没有实际看过,不过通过原理分析,有可能的情况是:如果此处接触不良,并不影响到
避雷器
尖端电荷聚集,而如果避雷器引来雷放电的话,接触不良或接触面极小的地方会被雷电的大电流烧毁或烧化。
电气术语中有浪涌,分励,
脱扣
,欠压等保护急相关电器件,哪位师傅给解释一...
答:
在热态条件下,应能保证断路器可靠闭合。因此,当受保护电路中电源电压发生一定的电压降时,能自动断开断路器切断电源,使该断路器以下的负载电器或电气设备免受欠电压的损坏。使用时,欠电压
脱扣器
线圈接在断路器电源侧,欠电压脱扣器通电后,断路器才能合闸,否则断路器合不上闸。
避雷器
持续运行电流一般多大?
答:
看MOA的电压等级吧,一般10kV的0.07-0.1mA, 110kV 0.4-0.6mA, 220kV 0.6-0.7mA ,500kV 1-2.5mA。一般比较关注电流中的阻性电流,当然全电流变化就很可怕的了,一般变10%已经很危险。
箱式变压器知识汇总?
答:
故障现象产生原因排除方法(一):框架断路器不能合闸1.控制回路故障。2.智能
脱扣器
动作后,面板上的红色按钮没有复位。3.储能机构未储能排除方法1.用万用表检查开路点。2.查明
脱扣原因
,排除故障后按下复位按钮。3.手动或电动储能。(二):塑壳断路器不能合闸1.机构脱扣后,没有复位。2.断路器带欠压线圈而进线端...