头a1b1和a2b2接反会怎样
答:
dp通讯头
a1b1和a2b2接反会导致数据无法传输。因为dp通讯协议中,数据是通过a1b1和a2b2传输的,如果这两根线接反,就会导致数据线和时钟线被错误地连接到了另一个设备的时钟和数据引脚,造成了数据错误或数据丢失。dp通讯头也称为dp接头,是一种用于传输数字信号的连接器。
db9公母头接头可用于
dp通讯
头吗
答:
db9公母头接头可用于
dp通讯
头。而且需要将总线网络中的第一个
DP
摆头与最后一 个DP接头的终牌出阻的开关置为ON,具余置为OFF。引起信号反射的另个原因是数据收发器与传输电缆之间的阻抗不匹配。这种原因引起的反射,主要表现在通讯线路处在空闲方式时,整个网络数据混乱。主要优势:终端匹配电阻值取决于...
PLC
通讯
中 好几个站点串联一起
DP头
的终端电阻开关应怎么设置,on 与off...
答:
在一个
DP
网络中。需要将总线网络中的第一个DP摆头与最后一 个DP接头的终牌出阻的开关置为ON,具余置为OFF。引起信号反射的另个原因是数据收发器与传输电缆之间的阻抗不匹配。这种原因引起的反射,主要表现在
通讯
线路处在空闲方式时,整个网络数据混乱。
Modbus
通讯
可以使用
DP头
吗?
答:
MODBUS 可以用
DP头
,如果在加上DP电缆就更完美了 ,,因为DP头的匹配电阻要和 DP电缆的阻抗配合。
DP头
信号线短接后果?
答:
DP头
信号线短接后果?我所遇到的情形是只影响
通讯
。现场经常遇到信号线接错的时候(例如交叉接了线),此时不能通讯,对DP口没有损害。
s7-300 西门子plc挂了个dp从站
dp头
怎么接地
答:
1,
DP头
首尾需要设置拨码开关。具体设置DP头上有。2,
DP通讯
线的接地是外皮里面那层金属网,拨开捋直直接压到DP头里的地线端上就可以了。不需要直接接地或者接柜体外壳的。
西门子
DP
接头如何检测坏了没
答:
DP
接头的话,用万用表可以测量,一般3脚是A+,8脚是B-。你可以检查一下DP头上有一个红色的拨码开关,设备如果在
通讯
总线的中间,此开关应该在OFF位置,若设备在总线的末端,则开关应在ON的位置。其他的变频器也一样。还有就是DP站点看看有没有设置冲突。因为你这个修过,所以最好在复查一下变频器...
DP头
是公的还是母的?
答:
一般常用的
DP通讯
头是公头。。。
dp通讯
头末端打ON,为什么会故障?
答:
说反了吧,末端
DP头
的终端电阻本来就得打ON,不然怎么形成一个圈呢?不过一对一的时候无所谓,ON或OFF都没影响
...cp5611 通过
dp
数据接头用wincc和plc连接
通讯
答:
若只有一台PLC则可将PLC侧
DP头
的A1、B1与CP5611卡的DP头的A1、B1用profibus电缆 连接,然后将两个DP头的终端电阻开关拨至ON。若距离较近可用普通双绞线连接。