通电后接触器不吸合什么原因
在
通电
正常情况下
接触器
无法正常
吸合的原因
是什么?
答:
接触器在通电正常情况下无法吸合一般有以下几种情况:A 通电电压不对
。接触器线圈有很多种,如24v、110v 、220v 、380v等,而且还分交、直流电压。如果通电电压与接触器线圈电压不符,自然就吸合不了。B
控制线路各接线端子接触不好,或线存在断路
。如带绝燃皮压线等。C 接触器线圈本身存在断路现象。
在
通电
正常情况下
接触器
无法正常
吸合的原因
是什么?
答:
接触器不吸合的原因有:1、接触器线圈没有通电
。2、接触器线圈坏了。3、控制接触器线圈的输出继电器坏了。4、
推动放大三极管或则可控硅坏了
。5、
芯片输出管脚电平没有信号
。接触器分为交流接触器(电压AC)和直流接触器(电压DC),应用于电力、配电与用电场合。接触器广义上是指工业电中利用线圈流过...
接触器不吸合
是怎么
回事
?
答:
交流接触器不能吸合,但用手按下去能通电,
一般有两种可能的原因:1. 接触器控制线路的电压不足或不稳定
。这种情况下,接触器内部电磁线圈的电压不足以产生磁力,无法吸合。但当用手按下去时,电压会得到增加,可以弥补不足,从而吸合成功。2.
接触器内部电磁线圈的故障
。接触器在长时间使用过程中,电...
接触器不吸合
但按住就
通电
?
答:
接触器不吸合,
说明启动吸合电路有问题,或者是电磁线圈开路、电压不足、电磁线圈吸力不足、短路……有元器件损坏等
,需要检修,启动电路部分:电磁线圈通电后产生的电磁力小,不能将动铁芯迅速吸向静铁芯,造成接触器吸合缓慢或吸合不紧,此时应将控制回路的电源电压调整到额定工作电压。或是电磁系统的恢复...
接触器不吸合
但按住就
通电
380
答:
您要问的是
接触器不吸合
但按住就通电380
的原因
吗?控制回路问题、弹簧压力问题。1、检查控制回路中与手动按钮并联的自动启动触点是否接触不良。控制回路的电源电压低于接触器的额定电压的85%,电磁线圈
通电后
产生的电磁力不足以吸合接触器。2、弹簧压力不足或过大会导致接触器吸合不正常。可以适当调整弹簧...
接触器不吸合
是
什么原因
?
答:
交流
接触器
在
通电后不
按下按钮就直接
吸合原因
:1、接线错误,没有把启动控制线接入启动按钮输出端。2、控制回路启动控制线和电源线短接。解决方法:1、检查接线是否正确,重新接线。2、检查控制线是否短接。正确接线如图:
交流
接触器通电后不
能
吸合
或吸合后又断开,怎么处理?
答:
1、交流
接触器通电后不
能
吸合
,应从以下几个方面进行检查和处理:(1)测试电磁线圈两端有无额定电压:若无电压,说明控制回路发生故障,应根据具体电路进行检查和处理;若有电压,但低于线圈的额定电压,则是电磁线圈通电后产生的电磁力不足于克服弹簧的反作用力,此时应检查电源部分和上一级的控制回路;若有...
新买
的
交流
接触器不吸合
。用手按下才能启动电机是
什么原因
。不用交流...
答:
新买的交流
接触器不吸合的原因
可能有以下几种可能性:电源故障:可能是供电电源不稳定或者电源线接触不良导致的。接触器故障:可能是接触器内部零件损坏或接触不良导致的,需要更换或维修接触器。控制电路故障:可能是控制电路中的元件损坏或接线错误导致的,需要检查和修复电路问题。用手按下才能启动电机的...
为
什么接触器不吸合
啊?
答:
接触器不吸合原因
有很多 1.如本身的机械故障 2.电流过大造成的机械故障 3.控制电路不过电(包括,热继电器过载,机械按钮常闭没有复位,或plc输出点位烧坏,或中间继电器损坏。)具体原因还要多排查。一般这种情况用万用便测一下接触器线圈有无电压。如果有电压不吸合就更换接触器。如果无电压就要排查...
1