远传压力表有问题怎么处理
远传压力表
,设置压力后就停,但压力就退回
答:
4、超压保护:当变频器或压力变送器故障时,出口压力失控,当压力达到电接点压力表上限压力设定时,
控制柜立即停止所有水泵运行
。5、“热”故障:是由对应的电机热继电器过热跳闸引发,请检查电机温度,是否由机械故障引起电机旋转发热,或电机散热故障,三相电缺相等,仔细检查分析排除后,复位热继,则故...
远传压力表
测得压力与远传到变频器上显示压力不符合是什么原因?
怎么
解 ...
答:
根据你说的情况一般来说是远传压力表坏了。不知道你的远传的是电流还是电阻信号,
如果是电流型的你可以调节远传表上的微调电阻(常说的调零与调满电阻
),使表指示的压力和变频器上显示压力一致;如果是电阻型的只能打开表盖调节划线电阻的起势电阻,使表指示的压力和变频器上显示压力一致,最好是在...
远传压力表
损坏,
怎么
让水泵转起来
答:
远传压力表损坏可转换(或改接)为手动让水泵转起来救急缓解供水
。手动压力不能超过规定压力的范围,否则会压力升高对管道不利,会有爆裂的现象,有可能是远传压力表损坏或信号线路有问题,可更换维修。远传压力表的影响 远传压力表,只是监控某处的压力,但是和变频器控制的给水或者引风机等对压力影响没有...
变频器起动
远传压力表
不升压什么原因?
答:
1.变频器输出电压过低:检查变频器输出的电压是否达到设定值
,如果输出电压过低,则远传压力表可能无法正常工作。2.变频器输出电流过低:检查变频器输出电流,如果电流过低,则可能无法给远传压力表提供足够的能量。3.
远传压力表本身故障
:检查远传压力表是否工作正常,有可能是远传压力表自身故障或损坏导致不...
水井用变频器供水,连接一个
远传压力表
,压力表量程是0.8mpa,后来压力表...
答:
检查压力表上的线不要接错
。变频器参数没变的话,参与计算的基础值没变,更换压力表量程变小,模拟量输出值变小,压力表变送量变大,水压变小 解决方法:1、在变频器参数PID运算参数里把相应压力表量程值调到0.6MPA。2、更换0.8MPA压力表(请注意:压力表线不要接错)...
远传压力表
压力变大
怎么
调?
答:
远传压力表
压力变大需要增加调节阀进行调节,因为通过节流降压才能保证压力减少。
远传压力表
控制变频器水泵电机到压力后有时停有时不停
答:
远传压力表
触点太小带载能力差,而且一直处在震动状态,接触也差,可以加个中间继电器,中继线圈用电非常小,反应灵敏。
高压供水
远传压力表
一直在4一8之间摆动,什么原因造成的?
答:
确定接线及设置无误的话。将CD-06值适当调大。信号采集点(
远传压力表
接口)离泵距离离稍远点。
远传压力表
的相关要求
答:
变送器的调校是变送器检测过程中最常遇到的
问题
。在检测时,应把变送器压力输入端和设备管路完全断开,排除压力室内污物,再和标准器相接。电路部分若有电源供电,可把电流表串入电路中(变送器是电流输出)或将电压表并入电路中(变送器是电压输出),
远传压力表
也可用另加电源的方法把变送器和...
远传压力表
1.6的表 压力2.5
怎么
调
答:
压力表
的介绍 应检查可变电阻器动触片与绕线电阻之间的导电性能是否良好,因为它对所接线路的功能有直接关联。先检查动触片与绕线电阻之间的接触压力,其不宜过小,也就是两者不能接触过松,如接触过松则应通过改变动触片形状等方法加以调整。再检查动触片与绕线电阻之间的接触压力,其不宜过大,也...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10