88问答网
所有问题
当前搜索:
调试远传压力表
山东联创变频器怎么
调试
远程
压力表
参数
答:
1、首先,了解设备的工作原理,确定设备的最小和最大值,
需要打开变频器控制面板,在参数设置界面中选择“远传压力表”,进入上限和下限设置
。2、其次,根据设备的工作要求,将上限和下限进行调整。3、最后,在进行调整之后,需要进行测试确认即可。
远传压力表
怎么调压力
答:
3、应使附加在
远传压力表
扇形此轮上的可变电阻器动触片的几何形状及原材料性能符合要求,以便于调节。否则,一方面影响它与绕线电阻之间的导电性能;另一方面,易使动触片滑出绕线电阻的有效工作范围,从而引起可变电阻器所接线路的断路。远传压力表对于工业流程的很多控制压力的工作以及很多的科研实验条件...
丹弗斯2900变频器用远程
压力表
做恒压设备怎样
调试
?
答:
远传压力表
的三个端子分别接变频器的+10V(电源),GND(公共地),X1(多功能端子)。二、需要设定变频器的参数:1、运行指令来源=外部端子 2、频率指令通道=PID 3、P值,I值,D值 4、频率上限;5、频率下限;6、目标压力;这是常见的变频器接远传压力表实现恒压控制的基本参数专,属具体还需要根据...
ABB510-01变频器用
远传压力表
恒压供水参数怎么调?
答:
远传压力表
与变频器的接线:远传压力表的三个端子分别接变频器的+10V(电源),GND(公共地),X1(多功能端子)。需要设定变频器的参数:1、运行指令来源=外部端子。2、频率指令通道=PID。3、P值,I值,D值。4、频率上限。5、频率下限。6、目标压力。
英威腾变频器
远传压力表
设定参数代码是多少
答:
+10V GND。
压力
设置 = 20(楼层) X 3(层高) X 1.2 + 20(余压) = 92 米 = 0.92MPa P9.00 PID设定源选择 0:数字设定(关联P9.01)P9.01 供水压力数字设定 (指定压力÷传感器量程)×100 如用1.6MPa的表 0.92 ÷ 1.6 × 100% = 57.5 ...
ABB 变频器 ACS510用
远传压力表
做恒压供水 怎么接线 怎么设置参数?_百度...
答:
4016实际值1输入 2=AI2
调试
:按外接的启动按钮,再按控制盘上下键给定一个压力表表盘百分比,如需要设定压力4公斤,1.6Mpa的压力表,0.4÷1.6*100=25%,设定一个给定值为25%,这时水泵应该能够启动了,可以查看0121参数的值与压力表表盘的百分比是否一致,来判断
远传压力表
线是否接错。
(我用的是ABB ASC510 7.5KW变频,1.6MP
远传压力表
恒压控制,接AL1上,压 ...
答:
压力
控制在0.5Mpa. 如果压力传感器是1.6Mp信号输出4--20mA.即5/16=0.31变频器4011代码目标值输入31%.9905 --输入电机额定380v 9906输入电机额定I电流9907输入电机额定f50HZ. 9908输入电机额定转速 9909输入电机额定功率7.5kw.压力信号正接变频器AI2 负接变频器AGND 如果有pLc控制 传感器伩号正...
指针
压力表
和数字显示器上读数不符须要怎么
调试
答:
允许误差也可能比
压力表
还大.这需要判定差异是否走出允许误差范围.这个允许误差应该是两只表的误差和,即压力表量程*精度等级/100+数字压力计*精度等级/100.如果实际示值差超过了上面计算的允许误差,则肯定其中一只表已经不合格,需要重新检定和校准.对压力表这种低值品,通常换新更合算 ...
...pid供水 ,要求 面板控制 起停 ,设定
压力
,
远传表
在ai1 输入实际直...
答:
1、必须设置成远程控制模式才可以用电气柜上的二档开关控制变频器的手动电位器调频、停止和根据端子AI1反馈量PID控制。这步需要按变频器操作面板上的LOC/REM按钮,按此按钮使变频器屏幕上左方显示REM。2、设置99组应用宏中的9902为PID宏。3、若硬件端子上
远传压力表
接在AI1上,则设置40组的4016为AI1...
变频器怎么跟
远传压力表
连接?(远传压力表三根线的)
答:
答:1、按图纸确定电路的端子的连接;2、确定目标量和反馈量:
远传压力表
是1.6MP、恒压设置8MP,所以 1.6/8=0.2,则反馈量为压力传感器量程的20%,所以目标量也为给定总值量的20%(反馈量与给定量相等);量程1.6 MP,压力表的输出电流为:4~20Ma,水压为8 MP ,压力表输出电流:IF=〔4...
1
2
3
4
涓嬩竴椤
其他人还搜
远传压力表怎样调压力
远传压力表压力怎么设定
远传压力表与压力变送器
远传压力表设置压力
压力表如何调压力表
压力表怎么调压力高低
远传压力表输出信号
远传压力表选型