88问答网
所有问题
当前搜索:
规范要求给水管试验压力
给水管道试验压力
是多少?
答:
国家自来水供水压力标准是试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa
。根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa 。检验方法:金属及...
给水管道试验压力
是如何规定的?
答:
当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa
。.检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力下降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳定1h,压力降不得超过0.05MPa,然后再工作压力的...
给水管
打压
试验
的标准
规范
答:
设计明确压力要求时,应遵循设计规定;若无具体说明,
所有给水管道系统试验压力应为工作压力的1.5倍,最低不得低于0.6MPa
。对于金属及复合管系统,试验时需在1.5倍工作压力下保持10分钟,压力下降不应超过0.02MPa,然后降至工作压力进行泄漏检查,确保无渗漏情况。塑料管给水系统的测试更为严格,需在试...
给水管道试验压力
是多少?
答:
1. 根据国家标准,
室内给水管道的水压试验压力应为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa
。2. 在《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002的4.2.1条款中,规定室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,应按照上述标准执行。3. 金属及复合管给水管道系统在水压试验压力下...
管道
试压
规范要求
标准
答:
且压力降不大于0.05MPa
,这是强度试验。严密性试验为设计压力24小时无渗漏,即为合格 法律依据:《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-202》4.2.1室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。
管道
试压
规范要求
标准
答:
05MPa。4. 严密性试验要求在设计压力下持续24小时无渗漏,即为合格。5. 法律依据为《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002》4.2.1条,室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,
各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa
。
给水管道
验收试压:明确
要求
与检验方法
答:
传统的中国单位“公斤力/平方厘米”已更新为国际单位“兆帕斯卡(MPa)”。2. 验收
要求
根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收
规范
》,
给水管道的
验收试压需满足设计要求。如设计中未明确,则
试验压力
应为工作压力的1.5倍,但最低不得小于0.6MPa。3. 金属及复合管检验 金属及复合管系统在试验压力下...
给水管道
打压标准
规范
是什么
答:
给水管道
打压标准
规范
:1、水压实验静水压力为管道工作压力,且
试验压力
不应低于0.80MPa;如管道工作压力小于0.8MPa,则水压试验压力选择0.8MPa。不得将气压试验代替水压试验。2、管道水压试验长度不宜大于1000m。对中间设有附件的管段,水压试验分段长度不宜大于500m,系统中有不同材质的管道应分别进行...
给水管道压力试验
规定是什么?
答:
给水管道压力试验
的压力值应根据管道的设计压力和
规范要求
进行选择。
试验压力
应不低于管道设计压力的1.5倍,以检验管道在正常工作条件下的安全性能。三、试验过程 在试验过程中,应逐步升压,观察管道的反应情况。升压的速度不宜过快,以免对管道造成过大的冲击。同时,应注意检查管道的连接部位,如焊缝、...
管道
试压
规范要求
标准
答:
所有这些规定都基于《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收
规范
GB50242-2002》第4.2.1条,强调室内
给水管道的
水压
试验
必须符合设计
要求
。如果设计中未明确指出,一般情况下,各类材质的给水管道系统试压
压力
应为工作压力的1.5倍,但最低不得少于0.6MPa,以保障系统的正常运行和使用寿命。