88问答网
所有问题
当前搜索:
西门子plc电机正反转的编程
plc西门子正反转
程序图
答:
程序图:其中I0.0为正转按钮,I0.1为反转按钮,I0.2为停止按钮
;Q0.0、Q0.1为PLC输出接两个交流接触器KM1、KM2来控制电动机正反转。
西门子
s7-200
plc控制
步进
电机
速度与
正反转
怎么
编程
答:
1、主程序先正转,等到正转完了就中断,中断中接通个辅助触点(M0.X),当M.0X闭合,住程序中的反转开始运做。这样子就OK了。2、用PTO指令让Q0.0 OR Q0.1高速脉冲,另一个点如Q0.2做方向信号,就可以控制
正反转
了,速度快慢就要控制输出脉冲周期了,周期越短速度越快,如果你速度很快的话请考虑缓慢...
西门子PLC
用两个按钮实现
电机
启停
正反转
?
答:
如图所示,I0.0为启动按钮,I0.1为停止按钮,Q0.0为正转,Q0.1为反转
。当I0.0按下后M0.1输出,Q0.0输出并自锁。电机正转运行。当I0.1按下,Q0.0不输出并且自锁解除。电机停止。当I0.0再次按下后,M0.1不输出,Q0.1输出并自锁。电机正转运行。当I0.1按下,Q0.1不输出并且自...
S7-200
西门子PLC
如何让我42步进
电机正
转两圈然后
反转
两圈?如何
编程
?
答:
通过
PLC
给步进驱动器一个脉冲信号和方向信号,而你需要的是不断
正反转的
话,可用编码器来控制。当高速计数器的值与预设值相同时,发生中断,然后在中断程序中写一个复位方向信号的程序即可。如果通过外部按钮来控制正、反转的话,则不需要用编码器 ...
请问怎么用
西门子PLC
和西门子变频器实现变频
电机的
变速和
正反
装控制...
答:
"模拟工作台进给电机“,所说的并不是电机的种类或者类别,是指用以模拟工作台进给动作的变频电机,
电机的正反转
动作模拟工作台的进给或者后退动作。用S7-224XP控制MM440,有两个方法供你选择:1、使用XP CPU自带的AO通道,输出0~10V电压,连接MM440的模拟量输入端口,以此控制变频器的运行频率;同时,...
西门子PLC控制电动机正反转
程序
答:
plc
你用变频器,本来就自带,
正反转
系统控制的,
PLC
是要程序
编程
的呀。
需要
西门子PLC控制电机正反转
图做参考
答:
西门子PLC控制电机正反转
实例:在该控制线路中,KM1 为正转交流接触器,KM2 为反转交流接触器,SB1 为停止按钮、SB2 为正转控制按钮,SB3 为反转控制按钮。KM1、KM2 常闭触点相互闭锁,当按下SB2 正转按钮时,KM1 得电,电机正转;KM1 的常闭触点断开反转控制回路,此时当按下反转按钮,电机运行...
西门子
变频
正反转
控制
答:
只需在DI2数字输入2可
编程
即可;默认2=正向/反向。控制正转、
反转的
继电器的触点分别接在二个多功能端子上,把变频器参数设定控制命为为端子控制,修改多功能端子对应的参数功能为:正转、反转。(需与接线相对应,变频器都有正转、反转端子,接上正转、反转的继电器的触点就可),变频器所控制的
电
...
请问如何用
西门子
S7-200
plc控制
伺服
电机
,主要是
正反转
和调速,以及
PLC
...
答:
脉冲+方向就可以了!脉冲频率控制转速高低,方向信号控制
正反转
!当然也可以用模拟电压控制,把干扰做好点就行!如果有需求可以联系我,我们的伺服各家系统、
PLC
都有详细配置方案。并且是AC380V直接输入和单相220V直接输入两款,都不需要隔离变压器,稳定且方便。 北京金保孚电气传动技术有限公司 ...
怎样用
PLC控制
小车的
正反转
呢
答:
1、首先打开
西门子
s7200
编程
软件,设计I0.0启动按钮,Q0.0小车正转,I0.1与I0.2限位光电,以此来进行编写,先编写小车启动程序。sm0.1上电职位m10.0。2、运用向左移位指令启动下一次动作程序。3、小车往返循环,设置装料时间小车停留时间。4、设置小车卸料小车停留时间,小车正转。5、小车
反转
,...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
正反转控制plc梯形图及编程
s7—1200控制电机正反转编程
西门子plc实现电机正反转
电机正反转plc程序西门子
西门子plc编程100例应用案例
正反转电路PLC接线图
plc1200手动正反转编程
plc控制电动机正反转程序图
西门子plc编程软件使用