西门子plc加计数器指令
西门子PLC计数器
怎么用
答:
CU (FBD)I, Q, M, SM, T, C, V, S, L, 使能位布尔 R (LAD)使能位布尔 R (FBD)I, Q, M, SM, T, C, V, S, L, 使能位布尔 PVVW, IW, QW, MW, SMW, LW, AIW, AC, T, C, 常数, *VD, *AC, *LD, SW整数 在STL中,CTU复原输入是堆栈顶值,向上
计数
输入是装载在...
西门子plc
200怎么
计数
?
答:
s7 200
计数器
使用:每次向上计数输入CU从关闭向打开转换时,向上计数(CTU)
指令
从当前值向上计数。当前值(Cxxx)大于或等于预设值(PV)时,计数器位(Cxxx)打开。复原(R)输入打开或执行"复原"指令时,计数器被复原。达到最大值(32,767)时,计数器停止计数。每次向下计数输入光盘从关闭向打开...
西门子
S7-200系列
PLC计数器
的启动和复位分别由什么控制
答:
西门子计数器指令包括:增计数器、增减计数器、减计数器和高速计数器
。增计数器 增计数指令(CTU)从当前计数值开始,在每一个(CU)输入状态从低到高时递增计数。当CXX的当前值大于等于预置值PV时,计数器位CXX置位。当复位端(R)接通或者执行复位指令后,计数器被复位。当它达到最大值(32,767)...
西门子PLC
高速
计数器
怎样使用?
答:
第一条为设定高数
计数器
参数:16#E8=11101000。含义是:启用计数器;可更新当前值即SMD38;允许更新设定值即SMD42;不更改计数方向。LD SM0.1 MOVB 16#E8, SMB37 设定高数计数器参数;MOVD +0, SMD38 设定当前值SMD38=0 MOVD +20, SMD42 设定预装值SMD42=20;HDEF ...
西门子PLC
S7-200
指令
答:
HSC指的是高速
计数器指令
,HC0~6指的是具体的高速计数器;HC0--->高速计数器0,VD70--->普通数据寄存器,这个程序的意思就是当HC0计数值大于VD70的值时Q2.1~Q2.4四位置1,其实不必这样写的,直接写成:LD SM0.0 AD> HC0, VD70 S Q2.1, 4 ...
西门子PLC
梯形图所有
指令
有哪些?
答:
4.5 -(SC)计数器置初值 4.6 -(CU)
加计数器
线圈 4.7 -(CD)减计数器线圈 5 数据块
指令
5.1 -(OPN)打开数据块:DB或DI 6 逻辑控制指令 6.1 逻辑控制指令概述 6.2 -(JMP)- 无条件跳转 6.3 -(JMP)- 条件跳转 6.4 -(JMPN)- 若非则跳转 6.5 LABEL标号 7 ...
西门子
S7-200
PLC的
C0-C255有区分么?C1是
加计数器
?
答:
1、当前值:该16位有符号整数可存储累加计数。2、计数器位:在比较当前值和预设值后,可设置或清除该位。预设值是
计数器指令
的一部分。可以用计数器地址(C + 计数器号)来访问这两种形式的计数器数据。是否访问计数器位或当前值取决于所使用的指令:带位操作数的指令访问计数器位,而带字操作数的...
求助
西门子PLC
高速
计数器指令
的使用
答:
高速
计数器
初始化后,只要接好线,不再需要其他
指令
,输入口的状态变化就自动被高速计数器捕获。双字HCx就是对应高速计数器的当前值。
西门子
200
PLC的
高速
计数器指令
答:
Z相可以不用,如果要用的话就是复位嘛,正如你所说的,你用Z相的话就得选模式10,其实Z相也就是个外部输入信号,复位用的。当然,你可以选其他模式,用内部复位,这样的话Z接上与不接都没什么意思了。总之一句话,你要用Z相,那就是复位,要设置成对应的模式;如果不用也可以
计数
。
西门子PLC
S7-200,如何把某一个数传送给
计数器
呢。
答:
你是说
计数器
的计数值还是设定值?如果是计数值楼上的方法就可以 如果是设定值 那你可以将计数器的设定值(就是PV端)设为变量假设是VW100 LD I0.0 MOVW 5, VW100 LD I0.1 MOVW 6, VW100
1
2
3
4
5
6
7