88问答网
所有问题
当前搜索:
西门子g120变频器调试
变频器
:
西门子G120
C快速
调试
设置
视频时间 08:31
G120
最大输出频率设置
答:
G120最大输出频率设置:直接修改参考频率P2000=80Hz
;不修改P2000也可以,修改模拟量输入对应的百分比,P760=160%,也可以达到目的。模拟量设置时,如果其中一种宏定义的接口方式完全符合您的应用,那么按照该宏的接线方式设计原理图,并在调试时选择相应的宏功能即可方便的实现控制要求。如果所有宏定义的接口...
西门子变频器
怎样设置成外部按钮控制?
答:
- 设置启动和停止按钮对应的数字输入端子。通常,这可以通过参数设置来实现,例如将P0701设置为启动按钮的端子号,将P0702设置为停止按钮的端子号。3. **示例设置**:- 假设使用的是
西门子G120变频器
,以下是一些可能的参数设置:- P0700 = 2 (选择外部控制)- P0701 = 1 (数字输入1用作启动)...
g120
用485通讯怎么
调试
答:
1、通讯硬件接口。目前计算机上的串口是RS232的,你需要买一个RS232转RS485的接口。然后与
变频器
的RS485接线。2、软件。需要清楚变频器的报文结构,然后网上下载串口
调试
类的软件,比如串口调试精灵,串口调试助手等,然后根据报文结构写报文,然后点击发送。百度搜索相关串口调试类的软件也是大把大把。3、...
西门子变频器
参数怎样设置?
答:
西门子变频器
参数:P0010=1设P0010=1可以非常快速而简便地
调试变频器
。此时只能看到重要的参数(如:P0304、P0305等)。必须逐一输入这些参数的值。设P3900=1-3即结束快速调试开始内部计算。计算完成后参数P0010和P3900自动复位为零。P0010=2仅用于维护目的。P0010=30当复位参数或者复位变频器至用户...
g120变频器
电位器控制控制调速参数设置那几个?
答:
原理是改变控制端子的电压,
变频器
要设置,将频率设定改为0-10V(设定方法参见说明书)
各位大侠 用Starter软件来
调试G120
,需要什么连接组件。
答:
PC适配器PC-
变频器
连接组件(包含一个9针的Sub-D接头,一条标准RS232电缆(3m)和一张带有STARTER
调试
工具的光盘。)6SL3255-0AA00-2AA1
g120变频器
电位器控制控制调速参数设置那几个?
答:
变频器
电位器控制它的调速参数设置的过程中,应该先调整它的后面的三个,然后这样的话在调节的过程中就可以比较快一点。
g120变频器
p701怎么出现
答:
_参数设置:P0700(0)=1;面板启停P1000(0)=2;模拟量输入端给定频率P1070(0)=755.0;主设定品来源选定AI1给定。P0756(0)=0;AI10~10V电压输入_这里需要注意的是有的
变频器
的电流/电压模拟量输入由硬件开关和软件参数一同设定,并且要求保持一致。2、端子启停,AI2模拟量输入端给定频率参数设置...
西门子变频器G120
上限频率和下限频率在哪个菜单里设置?
答:
G120变频器
上限频率和下限频率可以在“频率设定”菜单里设置。